Board logo

标题: 网架下部结构伸缩缝问题 [打印本页]

作者: kfhhwj    时间: 2006-9-27 15:17     标题: 网架下部结构伸缩缝问题

如图:68.76 X 42.8米网架,结构设置伸缩缝,网架应该断开做成两块还是支座处理?
作者: hxslh    时间: 2006-9-27 16:38     标题: 回复: 网架下部结构伸缩缝问题

我认为网架不可设缝,可以在支座想办法,作成X方向自由
下部混凝土设伸缩缝,网架可以不用考虑,本来就是平板网架,把支座螺栓孔开大点就行了
作者: smomo    时间: 2006-10-3 23:01     标题: 回复: 网架下部结构伸缩缝问题

如果下部结构设缝,网架也应该留缝;也可以征求下部结构设计单位的意见,看其出发点及应注意的问题。
  
设计上部结构的时候要多考虑下部结构,从其温度区间、施工、抗震计算、刚度分配等方面进行调查,确定后再进行网架计算。
作者: 主博    时间: 2006-10-4 21:02     标题: 回复: 网架下部结构伸缩缝问题

结构设置伸缩缝是什么意思?是不是网架结构下部设置了伸缩缝?如果下面结构已经设置了伸缩缝,那么不管网架长度方向有多少米,上面都应该设置伸缩缝。
作者: qqsteel    时间: 2006-10-7 15:14     标题: 回复: 网架下部结构伸缩缝问题

还是谨慎一些的好,因为下部混凝土伸缩量很难估计,有可能网架支座开的孔不够。
作者: king.zk    时间: 2006-10-7 15:48     标题: 回复: 网架下部结构伸缩缝问题

我觉得这个问题的确值得大家深思一下。如果下面结构留伸缩缝的目的是释放沿房屋纵向的温度变形的话,上部平板网架可以采用在支座处沿房屋纵向开设长圆孔的方法释放支座位移。但如果下部结构在竖直方向有不均匀的沉降的话,问题就复杂多了。要根据沉降量的大小来确定解决办法,如设计z方向的弹性支座等措施。可能还有其它更好的解决方案,希望大家都来献计跟贴!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0