Board logo

标题: 国标H型钢门式刚架梁柱节点能否改进? [打印本页]

作者: jianfeng    时间: 2006-10-7 21:11     标题: 国标H型钢门式刚架梁柱节点能否改进?

       最近公司做了几个工程,都是国标成品H型钢门式刚架梁柱,在钢柱制作时,柱顶梁柱连接处都是把H型钢内翼缘割掉换上18mm、20mm等厚度的连接钢板,割下的钢板都成了废料,造成很大的浪费。
      请教大家有没有比较好的方案,不割连接处的H型钢翼缘,利用上原翼缘的强度,仅对连接处进行补强的简单且容易施工的方法。
作者: XL35360834    时间: 2007-2-22 17:41     标题: 回复: 国标H型钢门式刚架梁柱节点能否改进?

感觉不能,你说的那种节点应该是端板连接,而端板的最小厚度是16,目的是保证节点刚度使结构符合梁柱刚接的假定.




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0