标题:
抗风柱与摇摆柱的区别
[打印本页]
作者:
leiziwd
时间:
2006-10-10 14:30
标题:
抗风柱与摇摆柱的区别
请问一个初级问题,抗风柱与摇摆柱有何不同,其上端都是与钢梁铰接,但是下端呢?可以设计成刚接吗?能参与抗震吗?
作者:
wangxh
时间:
2006-10-11 16:36
标题:
回复: 抗风柱与摇摆柱的区别
抗风柱和摇摆柱是两个不同的概念,抗风柱通常是指位于山墙处用来抵抗风荷载的柱,而摇摆柱的定义是框架内两端为铰接不能抵抗侧向荷载的柱。
抗风柱通常做成摇摆柱的形式,即上下两端均采用铰接连接,但有时下端也做成刚接的形式,要视具体情况而定,如抗风柱距离框架梁有一定距离时,上端一般用弹簧连接,下端用刚接,否则就是可变体系了。
地震力由柱间支撑传递,抗风柱不参与地震计算。
作者:
leiziwd
时间:
2006-10-13 11:41
标题:
回复: 抗风柱与摇摆柱的区别
谢谢指教!
作者:
vcu
时间:
2006-11-1 21:41
标题:
回复: 抗风柱与摇摆柱的区别
抗风柱上端与刚架斜梁一般采用弹簧连接或长圆孔螺栓连接,采用铰接只适用于刚架跨度较小的厂房,主要的原因在于刚架梁的挠度相差过大会引起屋面的开裂、渗漏等问题;另外,采用弹簧板连接在解决斜梁挠度差异的同时,在水平风载下会对斜梁产生扭矩,对稳定非常不利,因而需设置隅撑;
长圆孔螺栓连接主要针对厂房和抗风柱沉降较大的情况;至于抗风柱的柱脚建议采用铰接,对基础的受力及安装有利;
至于摇摆柱的主要目的在于分担刚架斜梁竖向荷载,不宜参与抗侧,这主要体现了“材料集中使用原则”,门刚最重要的特点就是分工明确;当需要增强抗侧刚度时,摇摆柱柱脚也可做成刚接。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0