标题:
网架支架水平力很大怎么处理
[打印本页]
作者:
xujie0410
时间:
2006-10-10 15:32
标题:
网架支架水平力很大怎么处理
一个门头网架,面积不大,支座落地.水平力同竖直力差不多在都是15t左右,请问采用正常的网架支座可行否,应该怎么改进保证水平力不把锚筋各个击破的剪断. 锚筋在支座中能起到承受剪力的作用吗?请各位出谋划策,最好有个简图以便说明问题!
最好把模型附上,条件不够清晰
作者:
长流
时间:
2006-11-15 20:07
标题:
回复: 网架支架水平力很大怎么处理
锚栓不承受剪力,可以设置抗剪键以抵抗剪力。
作者:
qifx
时间:
2006-11-16 19:12
标题:
回复: 网架支架水平力很大怎么处理
落地支座之间加水平拉杆,水平力抵消!
作者:
主博
时间:
2006-11-21 21:15
标题:
回复: 网架支架水平力很大怎么处理
这个形式的网架在支座的设计上比较费力,做法较麻烦。水平力如果特别大的话,在支座之间要做桁架才能通得过。不知道还有没有其它的好办法?
作者:
lingzigood
时间:
2006-11-24 15:28
标题:
回复: 网架支架水平力很大怎么处理
支座作成滑移制作八水平力释放掉
我理解应该是:做成滑移支座,把水平力释放掉。
作者:
bill-shu
时间:
2006-11-27 10:47
标题:
回复: 网架支架水平力很大怎么处理
对于网架结构而言,水平力的大小是和支点的约束假定有关系的,最好按实际的构造做法,在计算中输入水平约束。
作者:
tengyuehua
时间:
2007-1-28 15:34
标题:
回复: 网架支架水平力很大怎么处理
我估计是你把水平约束定义为刚性约束,你把X,Y方向定义为弹性约束,Z向定义为刚性约束试一试,底座加抗剪件
作者:
holly_2009
时间:
2007-6-9 10:52
标题:
回复: 网架支架水平力很大怎么处理
当支座做成橡胶垫支座时,抗剪件设计时考虑承受全部的水平剪力还是部分的水平剪力?如何考虑柱顶摩擦力对承担水平剪力的贡献?
作者:
stillxt
时间:
2007-6-13 11:04
标题:
回复: 网架支架水平力很大怎么处理
重新设计一下,把支座约束改一下,一端改为滑动铰支座,重新优化,这样得出的杆件就能靠自身的内力承担大部分水平力.
作者:
liuchen
时间:
2007-7-9 09:05
标题:
回复: 网架支架水平力很大怎么处理
个人认为两个方法:一、释放位移,但前提是释放后变形是否过大?是否允许释放位移?二、将水平力直接传递到基础,也就是网架做一个双向约束的支座,在网架支座侧面做一个混凝土墩,水平力直接靠混凝土墩传递到基础上。
作者:
syg
时间:
2007-7-18 15:00
标题:
回复: 网架支架水平力很大怎么处理
在网架一个支座球处设两个方向的支座就可以了,一个垂直向承担竖向荷载,一个水平向承担水平荷载,水平力有混凝土基础设计时考虑,这样简化设计又安全,螺栓也不受剪
作者:
aetno
时间:
2007-7-19 10:26
标题:
回复: 网架支架水平力很大怎么处理
横向水平力可以通过双向支座解决,但纵向支座的水平力怎么解决?