Board logo

标题: 大跨度干煤棚问题 [打印本页]

作者: kolapyka    时间: 2006-10-11 14:16     标题: 大跨度干煤棚问题

大跨度干煤棚设计一般都要进行风洞试验,不同方向的风对结构的影响不一样,看过一些干煤棚研究的论文,都是说了风对坡面的体型系数,那风对内部的作用该怎么考虑呢?当得到一个方向风对结构作用的体型系数后,怎么输入节点荷载?请有经验的高手指点
作者: kolapyka    时间: 2006-10-12 10:01     标题: 回复: 大跨度干煤棚问题

论文中分为不同的风向角来模拟出风荷载的影响,我们对于90度好输,但是在30-75度风向角的时候应该如何输入荷载?是把每个点受荷点的面积算出后再分解成XY方向?我用的是SFCAD.
作者: liuchen    时间: 2006-10-13 15:26     标题: 回复: 大跨度干煤棚问题

我曾经设计过一个干煤棚,风向考虑了0度,30度,90度三种风向,设计依据主要是风洞试验结果。一般将网架分为25(跨度方向五个区域,纵向五个区域,共计5*5=25个)个区域,每个区域单独施加风荷载。我采用的设计软件是MST和SFCAD,MST可个根据角度不同自动导荷载。算起来很方便。SFCAD由于软件不具备自动导风荷载这个功能,每个点单独施加工作量非常巨大而且容易出错,不建议用这种方法。可以编写一个小程序,将导完荷载的MST中生成LOG文件导入SFCAD,这样就可以计算。SFCAD配节点比MST好得多,所以我当时用的就是这个方法。
作者: kolapyka    时间: 2006-10-13 15:50     标题: 回复: 大跨度干煤棚问题

你用的分区方法,我在一些论文看到过了,但是如果我们套用他们总结出的体型系数,是否也应该根据咱们自己的结构尺寸来调整下呢?




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0