Board logo

标题: 关于膜结构边界问题 [打印本页]

作者: sxpsxp    时间: 2006-10-26 15:36     标题: 关于膜结构边界问题

请问那位高手知道3D3S里面模拟膜结构与钢结构杆件的刚性边界怎么处理?谢谢,急盼回复!
作者: wp810420    时间: 2007-11-18 19:07

1111111111111
作者: kkk417    时间: 2009-9-24 21:36

用膜结构硬边界命令,定义节点为硬边界
作者: balandan    时间: 2009-9-25 16:47

有知道的兄弟能说说吗
带刚性边界的索杆梁膜整体协同找形,初始态可以通过,工作态时总提示某节点有误,结构为机构,结构达到极限荷载。这些点基本都在刚性边界上,让人百思不得其解!增大边界刚够截面后进行计算,结构是内力大的惊人,最后的提示是结构达到极限荷载!怎么做!??有做索膜的帮帮吧!!我用7.0
作者: zhaoyu    时间: 2009-9-26 13:34

balandan wrote:
有知道的兄弟能说说吗
带刚性边界的索杆梁膜整体协同找形,初始态可以通过,工作态时总提示某节点有误,结构为机构,结构达到极限荷载。这些点基本都在刚性边界上,让人百思不得其解!增大边界刚够截面后进行计算,结构是内力大的 ...

建议你用正版
作者: lili_01    时间: 2010-2-4 17:35

其实这种情况非常常见,其中并不是说是软件的问题,而是自己在建模的过程中,在哪一步出现了错误,但是就我个人而言,在建模的时候,最好是做一下系统的分析,找出最好的建模方式和方法,我个人建议:在建模的时候,改变一下自己的建模思路,将思路理清了,出现上面得现象就会很少。
作者: erica lee0704    时间: 2010-4-29 10:47     标题: 出现这种情况有两种可能

出现这种情况有两种可能:1、如楼上lili_01所说,建模问题,请检查一下,是否有重复杆件,连接的杆件是否打断,是否有多余杆件。
                        2、杆件截面定义的太小,虽然在内力分析中不进行截面的验算,但是杆件的截面太小会影响结构的刚度和计算的迭代分析。所以建议在内力分析时根据构造和刚度要求把截面估算一下定义上。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0