标题:
角钢接长,帮焊长度的确定
[打印本页]
作者:
donggua
时间:
2006-10-27 10:18
标题:
角钢接长,帮焊长度的确定
角钢接长,用角钢帮焊,这个帮焊的长度怎么计算?
是否根据焊缝确定?让焊缝和角钢等强?
根据每角钢的面积*强度算出来每个角钢承受的力,根据角焊缝强度算出来长度为350mm。
这样子的话,是不是从连接处端点每边帮焊350mm,还是每边帮焊175mm?
请高手指教,谢谢!
作者:
独行
时间:
2006-10-27 10:58
标题:
回复: 角钢接长,帮焊长度的确定
每边175,就可以。但我想还要看受力状态,比如角钢本身受拉力,焊缝受剪力,则结果会不一样
作者:
qtftju
时间:
2006-12-5 21:36
标题:
回复: 角钢接长,帮焊长度的确定
应该是每侧175mm,因为帮焊是上下两条焊缝,这么一来就相当于350mm的焊缝强度。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0