Board logo

标题: 角钢接长,帮焊长度的确定 [打印本页]

作者: donggua    时间: 2006-10-27 10:18     标题: 角钢接长,帮焊长度的确定

角钢接长,用角钢帮焊,这个帮焊的长度怎么计算?  

是否根据焊缝确定?让焊缝和角钢等强?

根据每角钢的面积*强度算出来每个角钢承受的力,根据角焊缝强度算出来长度为350mm。

这样子的话,是不是从连接处端点每边帮焊350mm,还是每边帮焊175mm?

请高手指教,谢谢!
作者: 独行    时间: 2006-10-27 10:58     标题: 回复: 角钢接长,帮焊长度的确定

每边175,就可以。但我想还要看受力状态,比如角钢本身受拉力,焊缝受剪力,则结果会不一样
作者: qtftju    时间: 2006-12-5 21:36     标题: 回复: 角钢接长,帮焊长度的确定

应该是每侧175mm,因为帮焊是上下两条焊缝,这么一来就相当于350mm的焊缝强度。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0