Board logo

标题: 关于管桁架节点承载力的问题求教? [打印本页]

作者: gascan    时间: 2006-10-27 11:26     标题: 关于管桁架节点承载力的问题求教?

一个跨度40m左右的空间桁架,建筑设计已经定死了桁架的截面高度,整个空间结构的图片如下:
作者: gascan    时间: 2006-10-27 11:28     标题: 回复: 关于管桁架节点承载力的问题求教?

节点连接处由于空间小,打算按刚接处理
节点处细部如下:
作者: gascan    时间: 2006-10-27 11:38     标题: 回复: 关于管桁架节点承载力的问题求教?

计算后,所有钢结构强度,刚度,稳定性均满足设计要求,,但在计算焊缝和节点承载力的时候出了点问题,由于采用的次钢管为5mm厚的薄壁钢管,,主钢管也仅为8mm厚,所以此时采用全熔透焊是否可行(部分节点需要现场焊),我对现场焊接不是很了解,请教下各位老师,谢谢!
  
还有个问题是,按钢结构规范验算节点承载力的时候,次管对主管的最大压力能达到180KN,验算节点承载力不够,该如何有效处理,按钢结构规范局部贴板加厚是否是唯一的可行方案?加厚后,此处是否依然可按刚接计算?
  
谢谢!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0