标题:
看一下此网架高低处腹杆与球的连接是否可行
[打印本页]
作者:
真程飞
时间:
2006-11-8 15:44
标题:
看一下此网架高低处腹杆与球的连接是否可行
该工程 网架中间部分 依建筑要求 需比旁边部分 突出1.5M,本人是用SFCAD建的模
请各位高手指点一下
作者:
smomo
时间:
2006-11-13 23:38
标题:
回复: 看一下此网架高低处腹杆与球的连接是否可行
你的周边悬挑部分与中间部分连接在主剖面上是几何可变结构,所以传力是通过角部网架做为支点形成的边桁架进行的,通过查看内力图就可以看出来,这样也可以实现,但不符合传力途径最短的原则,竖向位移也偏大;模型修改如下请参考,通过增加中间杆件,竖向位移可以下降40%,而且传力途径比较短,且不会形成较大的螺栓球(可以通过分层显示来查看)。
作者:
lovesq
时间:
2006-11-21 14:34
标题:
回复: 看一下此网架高低处腹杆与球的连接是否可行
新手 留名 研究研究
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0