Board logo

标题: 关于球面的施工问题. [打印本页]

作者: 夕阳    时间: 2006-11-20 15:47     标题: 关于球面的施工问题.

     我现在正在负责一个变半径的球面施工,整个网架是由半个球面和一段柱面组成,在柱面上有每个下弦球都有空间坐标,但在球面上却没有,而且基础承台并不是个规则的圆,而是变半径的,我们在安装的时候,没有数据参照,每个球不能很好的定位,导致网架偏位很大而无法安装,请问各位高手:设计院有义务给我们提供球的空间坐标吗?还有就是,若不提供,我们又该如何施工?
作者: smomo    时间: 2006-11-20 23:20     标题: 回复: 关于球面的施工问题.

一般可以这样处理,设计院和甲方都可以接受:
首先向设计院询问可否提供三维坐标(有节点详图更好,如果确是施工组织需要,设计院是应该提供的,前提是设计院有这个能力),如果不能提供,向设计院讲明施工单位自行处理,但要提供控制点坐标,而且要声明可以还原控制点,但不保证还原原模型所有坐标,处理后再提交给设计院认可就可以了。
作者: 夕阳    时间: 2006-11-21 15:29     标题: 回复: 关于球面的施工问题.

  非常谢谢楼上的!!
   
  觉得这个论坛热心的人真多!!
  
  我以后会更加虚心!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0