标题:
柱脚节点大样的问题
[打印本页]
作者:
海带
时间:
2006-12-5 10:14
标题:
柱脚节点大样的问题
柱脚节点大样中是否必须设置加劲肋板?“柱腹板高度与厚度比大于80时应采用横向加劲肋板。”有这个说法吗?翻资料没翻到。
作者:
tsylxr
时间:
2006-12-5 10:25
标题:
回复: 柱脚节点大样的问题
那个说法是梁的吧,柱的没发现过
作者:
kinsonj
时间:
2006-12-5 23:19
标题:
回复: 柱脚节点大样的问题
柱
作者:
混合结构
时间:
2006-12-6 13:47
标题:
回复: 柱脚节点大样的问题
这个要看你的计算模式。
1、如果你的柱脚设置为铰接,那么柱脚底板没有受弯,那么可以不设置(如一般的门刚)
2、如果你的柱脚设置为刚接,那么柱脚底板受弯,所以设置靴板、加劲板,增加柱脚的底板刚度,保证它在受弯的时候不变形。
关于柱腹板要加加劲肋的那个式子是针对梁局部稳定的(腹板的局部稳定),但是对于柱(受压构件)的腹板局部受压也是有要求的,钢规5.4.2有明确规定!