标题:
关于圆管桁架的验收问题
[打印本页]
作者:
雨后初霁
时间:
2006-12-19 13:52
标题:
关于圆管桁架的验收问题
一圆管桁架工程,桁架跨度40m,现已完工,屋面及防火都已完成,但是监理要求做一变形检测,需要有资质的检测中心出示报告,查规范也没有相关要求,是不是监理在故意刁难?!
作者:
smomo
时间:
2006-12-21 22:28
标题:
回复: 关于圆管桁架的验收问题
跨度40米,按规范50205第12.3.4条(同跨度下桁架要求应高于网架),屋面完成后是要做挠度检测的;
至于是不是需要由有资质的检测中心出示报告,我理解,与测量仪器和测量方法有关,如果普通的测量仪器和测量方法能够解决,监理认可,就不必需要专业检测资质了吧。