Board logo

标题: 网架施工的疑问 [打印本页]

作者: xusir2000    时间: 2006-12-19 14:22     标题: 网架施工的疑问

对于网架结构的节点承载力试验《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)第12.3.3条规定对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构,且设计有要求时,应按下列项目进行节点承载力试验……。但《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91)却在第2.0.3条、第3.1.4条、第3.2.4条5.0.3条分别规定焊接球节点、螺栓球节点、高强螺栓、杆件不论安全等级、跨度和设计是否有要求均应按一定比例进行承载力试验。这两本规范的这种规定不是有矛盾吗?我现在做一个机场网架结构,安全等级为二级,跨度一般24m,最大处48米,涉及大量螺栓球和部分焊接球,焊接球最大D800,设计并未要求承载力试验,这个按规范还要做承载力试验吗?请各位帮忙指教。谢谢!
作者: 孙有权    时间: 2006-12-20 15:54     标题: 回复: 网架施工的疑问

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的前言所述,当执行《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的同时,《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91)已废止。可查询《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)前言。
作者: smomo    时间: 2006-12-21 21:58     标题: 回复: 网架施工的疑问

GB50205-2001中仅废止了 GB50205-95和GB50221-95,没有说明废止JGJ78-91,一般认为GB50205为母规,其声明为最低标准,至少要按GB50205执行;
  
鉴于现在网架工艺比较成熟,配件市场也比较稳定,是否执行JGJ78-91,可根据实际情况,比如施工队伍、配件的来源等进行进一步的验证性检验。
作者: steel-81    时间: 2007-1-23 14:58     标题: 回复: 网架施工的疑问

因为对于两种规范的使用现状及规范的衔接问题看能否这样理解,,《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91)更侧重于网架结构的加工、制作质量保证,属于行业规范,是对加工厂家的规范,而《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)更侧重于施工现场对进厂材料的检验与验收,这时可以把网架用球、杆等看成是工程材料,可以按验收规范验收材料合格证、试验报告,把平定标准中的要求,是对材料出厂证明资料的一部分看待,只有进场材料未提供合格证明资料或对材料质量有怀疑时可以在现场进行抽检进行复试。请大家提出意见,看我的理解对不对。