标题:
埋入式柱脚的焊钉(栓钉)问题
[打印本页]
作者:
liaobensen
时间:
2006-12-20 11:31
标题:
埋入式柱脚的焊钉(栓钉)问题
埋入式柱脚的焊钉(栓钉)在设计时是否只给出焊钉(栓钉)的直径和间距?是否需要给出焊钉(栓钉)的详图(详图只焊钉的长度和圆柱的尺寸)?
作者:
ansys-sap
时间:
2006-12-20 16:34
标题:
回复: 埋入式柱脚的焊钉(栓钉)问题
最好给出,不给的话根据规范也能得出一个最小尺寸
作者:
liaobensen
时间:
2006-12-21 12:01
标题:
回复: 埋入式柱脚的焊钉(栓钉)问题
"最好给出,不给的话根据规范也能得出一个最小尺寸
"
这个尺寸在规范上的什么地方可以查到,我怕给的比规范还小.
作者:
EN@T!ger
时间:
2006-12-21 19:14
标题:
回复: 埋入式柱脚的焊钉(栓钉)问题
参见《钢结构连接节点设计手册》(第二版)P300 "8-100"
"... ...
栓钉杆长度可在(4~6)d的范围内采用(d-栓钉直径);
... ...通常采用Φ16和Φ19... ..."
作者:
EN@T!ger
时间:
2006-12-22 15:43
标题:
回复: 埋入式柱脚的焊钉(栓钉)问题
今天给你找个张图,希望有帮助。