Board logo

标题: 这样连接可以认为是刚性连接吗? [打印本页]

作者: chxldz    时间: 2006-12-25 14:30     标题: 这样连接可以认为是刚性连接吗?

一根钢梁,只有一端与钢梁焊接,采用对接焊缝,这样连接可以吗
作者: tonysun    时间: 2006-12-25 16:48     标题: 回复: 这样连接可以认为是刚性连接吗?

可以,但你说的太不详细,不知道你的构件用在哪,是否计算过.
看上去你说的好像是悬臂结构.
作者: chxldz    时间: 2006-12-25 18:10     标题: 回复: 这样连接可以认为是刚性连接吗?

谢谢楼上的回复,我是用在钢楼梯上,我另发了一个帖,请教关于该钢楼梯有什么好的设计方案,楼梯踏步高150。
作者: lllppp33    时间: 2007-1-12 20:32     标题: 回复: 这样连接可以认为是刚性连接吗?

这样的梁不能算是半刚性的.半刚性的节点几乎是用螺栓连结的.
作者: stayinpast    时间: 2007-1-17 19:53     标题: 回复: 这样连接可以认为是刚性连接吗?

一根钢梁,只有一端与钢梁焊接,采用对接焊缝,这样是可以保证刚性连接的,但是要防止钢梁受扭.最好是在主梁两侧都设梁,主次梁上翼缘用对接焊缝拉通.
作者: kitty_bin    时间: 2007-3-12 14:54     标题: 回复: 这样连接可以认为是刚性连接吗?

最好还是要经过计算!
悬挑结构由于梁过长或者荷载过大容易导致变形,听楼主说法,应该是梯板悬挑吧!常见的做法,是在梯板中部再加一道托架梁保证结构的强度刚度和稳定性
作者: myorinkan    时间: 2007-3-17 14:29     标题: 回复: 回复: 这样连接可以认为是刚性连接吗?

stayinpast wrote:
一根钢梁,只有一端与钢梁焊接,采用对接焊缝,这样是可以保证刚性连接的,但是要防止钢梁受扭.最好是在主梁两侧都设梁,主次梁上翼缘用对接焊缝拉通.

说的很精彩。
我也碰到类似的问题:
在两端简支的H型钢主梁上焊一根长1.2m的悬臂梁,一块8mx1.2m的通行平台(带槽钢框)一端压在从柱子跳出的牛腿上,另一端压在此悬臂梁上。
  
主梁的焊有悬臂梁的另一侧,有两根次梁与它连接,可惜两根次梁与悬臂梁分别错开1m,不能对齐。
  
施工完了,当人走过平台时,平台明显下沉,使人感到有些害怕。
今后碰到类似问题,想计算一下主梁的扭转角,需要考虑多个支点,不知如何算?
采用箱形梁做主梁也是一个办法,箱形梁的抗扭刚度比H型钢要大得多,可以减少主梁的扭转和平台下沉。
作者: blueboy0522    时间: 2007-3-21 17:59     标题: 回复: 这样连接可以认为是刚性连接吗?

刚性连接的节点在钢结构设计中应认真对待,特别是悬臂构件.采用对接焊是可以达到刚接的,但是对接焊得采用全熔透坡口焊,且还应根据结构重性作焊缝质量检查呢.所以应作全面的说明及施工图中应将节点大样表示清楚.




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0