标题:
请教3000KN左右反力的网架支座改如何设计?
[打印本页]
作者:
maverick
时间:
2007-1-11 21:39
标题:
请教3000KN左右反力的网架支座改如何设计?
如题,中间柱支承处反力巨大,达3000KN左右,请教支座如何设计为妥?
作者:
ansys-sap
时间:
2007-1-11 21:47
标题:
回复: 请教3000KN左右反力的网架支座改如何设计?
可以采用钢管混凝土柱
作者:
smomo
时间:
2007-1-11 22:11
标题:
回复: 请教3000KN左右反力的网架支座改如何设计?
应该与支座假定有关系,如果就是按铰接计算的,采用球铰支座比较合适。
作者:
maverick
时间:
2007-1-12 09:40
标题:
回复: 请教3000KN左右反力的网架支座改如何设计?
我想问的是支座钢板该采用何种形式?
作者:
liuchen
时间:
2007-1-14 15:43
标题:
回复: 请教3000KN左右反力的网架支座改如何设计?
如果是一个纯压支座,可以采用一般的平板支座就应该可以满足要求,计算一下焊缝和底板局部承压即可;如果这个支座同时还要释放位移,可以在底板和过渡板之间增加一层聚四氟乙烯滑动片。这种做法我曾用到过4200KN的支座。如果楼主实在不放心,就多花点银子用北交大徐国彬的万向铰支座。橡胶支座按照规范公式计算面积过大,采用不大现实。
作者:
zhangyaoqiang
时间:
2007-1-20 20:59
标题:
回复: 请教3000KN左右反力的网架支座改如何设计?
收益不小!
作者:
清风拂柳
时间:
2007-1-21 16:27
标题:
回复: 请教3000KN左右反力的网架支座改如何设计?
我觉得只是铰接支座的集中力的话,倒不难设计。加大转接钢板的厚度,销轴采用双剪切受力。算了一下直径120mm就行。局部承压也不成问题,关键是销轴到埋件的距离尽可能小,以免3000kn的集中力对埋件产生较大弯矩(此时球形铰最合适,但是价格较高)。你还是把你的节点发上来吧,一起看看。不知道你采用的是什么连接形式?
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)