1978331231 时间: 2002-10-9 17:14 标题: 大家帮忙评价一下这是刚接柱脚,还是铰接柱脚
好可怜,我用SSDD做的一个刚接柱脚,被一家设计院的同仁认为是铰接的,很不服气,希望各位同仁帮个忙讨论谈论哦?
作者:
梁填恬 时间: 2002-10-9 21:24 标题: 回复: 大家帮忙评价一下这是刚接柱脚,还是绞接柱脚
何为铰接?不能传递弯矩!你的大样正是刚接。如为铰接,则螺栓应为一排且与刚架方向垂直或开较大的螺栓洞,既允许柱脚角转动。
作者:
etang 时间: 2002-10-10 13:05 标题: 回复: 大家帮忙评价一下这是刚接柱脚,还是绞接柱脚
你的本意是做刚接,也有这种做法,但是你的柱脚底板用20厚(根据10厚板现量折算),用了3个m24我想应该不恰当.而且这种柱脚我也一直认为容易有弯转,建议修改型式或加厚底板重新计算.
作者:
贡献 时间: 2002-10-12 12:58 标题: 回复: 大家帮忙评价一下这是刚接柱脚,还是绞接柱脚
是刚接柱脚。
但是不太符合刚结柱脚的“锚拴的屈服在柱、柱脚底板之后”的原则:
作者:
大头盛 时间: 2002-10-13 00:10 标题: 回复: 大家帮忙评价一下这是刚接柱脚,还是绞接柱脚
实际上是铰接,如贡献兄所说。
我刚做了一个柱脚,截面差不多的。
作者:
X1Q2H3 时间: 2002-10-13 17:34 标题: 回复: 大家帮忙评价一下这是刚接柱脚,还是绞接柱脚
我觉得,不能简单的认为螺栓布在柱外侧就认为是刚接,主要看能不能传弯距,如图中要是底板厚度未标,若是不够厚(刚度不大),变形(转角)大,一样也可以认为铰接或是非刚非绞。
作者:
四丰 时间: 2002-10-15 13:29 标题: 回复: 大家帮忙评价一下这是刚接柱脚,还是绞接柱脚
1,门刚规程(CECS 102:98),推荐的一种简单的刚接柱脚形式。(P48)
2,结构相对简单,可传递较小的弯矩(以计算为准).若螺栓较小或底板较薄应根据内力情况计算调整,形式应定性为刚接。
3,与其他刚接柱脚比较,各有适用范围,具体情况具体分析。
4,STS软件中也有这种刚接形式。对于门刚中,小吨位吊车(10吨以下)还是可以的。多层框架也有采用的。
作者:
呆呆虫 时间: 2002-10-18 13:08 标题: 回复: 大家帮忙评价一下这是刚接柱脚,还是绞接柱脚
应该算刚接,但构造不合理。柱脚应在腹板中央位置设加劲肋,这样对底板及柱腹板均有利。
作者:
ch237 时间: 2002-10-18 13:32 标题: 回复: 大家帮忙评价一下这是刚接柱脚,还是绞接柱脚
是刚接基础!
但柱脚弱轴方向处理不是很好!另外你的刚接节点构造措施没有!
建议加大柱脚板宽、厚,弱轴方向同样设螺栓何加劲板。因为这节点很容易转化微弱轴的转动!
作者:
chenming 时间: 2002-10-24 10:46 标题: 回复: 大家帮忙评价一下这是刚接柱脚,还是绞接柱脚
可以算成刚接,何不在中间加两个锚栓,这样底板也就不用太厚。
我在陈绍番的《钢结构原理》一书中看到,我们所说的两个锚栓的柱脚(我们所认为的典型铰接)其实在柱子有很大的轴压力时(也就是底板与混凝土不分离时,也可认为不出现拉力)接近于刚接(可抵抗很大弯矩)。在通常的门式刚架轻型结构中,风荷载挺大,柱轴压力一般不大,在这种情况下不可认为接近刚接,还是认为铰接。所以说铰接刚接并没有一定界限。关键看能否在各种荷载组合情况下有效的传递弯矩。
作者:
郭先生 时间: 2002-11-15 13:50 标题: 回复: 回复: 大家帮忙评价一下这是刚接柱脚,还是绞接柱脚
1978331231 wrote:
多谢各位大哥的帮忙,讨论,最后该柱脚的300以下,埋入地坪以下,
设计院好保守,还是按铰接算,加大我的梁柱截面,把甲方的钱不当钱.
仅仅将柱脚埋入地坪下并不能说明柱脚就是刚接的,如果铰接柱脚也简单埋入地坪下就说是刚接能行吗?刚接柱脚必须能将弯距传给基础短柱,从图中看,柱高500,柱底的弯距应不太小,图中连接方式不能有效的将弯距全部传下去,这样的连接形式应用于柱断面较小的连接中是比较可行的,500高的柱应采用带靴板的柱脚.设计院的观点不完全正确
作者:
贺兰山缺 时间: 2003-1-9 16:04 标题: 回复: 大家帮忙评价一下这是刚接柱脚,还是绞接柱脚
无疑是刚接,当然没有绝对刚接或铰接,底板厚度尚可,但由于加劲板多等于加强了底板厚度,所以当然可以以刚接视之。
作者:
南华人 时间: 2003-1-10 16:02 标题: 回复: 大家帮忙评价一下这是刚接柱脚,还是绞接柱脚
仅能算一个半刚接,若底板刚度满足要求,在强轴方向是刚接,但在若轴方向却是铰接,一般在工程中柱脚若要设计成刚接,强轴和弱轴两个方向都应设计成刚接。
作者:
一般不回家 时间: 2003-1-15 23:15 标题: 回复: 大家帮忙评价一下这是刚接柱脚,还是绞接柱脚
不考虑你没有提供的情况,可以认为时刚性节点。但需要补充:
1。底板区格为200x500,3边支撑,局部稳定够不够,未提供底板厚度;
2。螺栓间距为600,M24共3根,能不能抵抗柱底弯矩,我认为不是螺栓
太小,就是柱断面太大;
3。你说的埋深300与刚接还是铰接无关;
4。最好在强轴处补2棵锚栓;
5。有些兄弟提到设靴梁,没有必要,由等应力原理可知。
作者:
lifalun 时间: 2008-7-4 15:51
这个柱脚我最熟悉啦,一个方向铰接 ,一个方向刚接,这个是设计院里的标准图,呵呵 建模型时使用staad定义支座释放一个方向弯距就ok。
作者:
blue11111111 时间: 2008-9-16 11:22
用3D3S9.0计算时,只要是刚接柱脚,柱脚底板最小是30mm厚,地脚锚栓最小是M30。看形式你想做成刚接,但底板和锚栓都不足
作者:
64474474li 时间: 2008-11-4 23:11
我认为也是刚接,可能设计院是看到你柱宽度太大,地脚锚栓不能完全约束柱脚,故采用铰接计算。建议能否加大底板宽度?
作者:
克克 时间: 2008-11-5 14:31
从构造上可认为柱强轴方向为刚接,柱弱轴方向为铰拉。
但要根据柱底弯矩核算锚栓是否满足要求,柱高范围内的柱底板(三边支承,一边悬挑)是否满足要求。
作者:
lifalun 时间: 2008-12-4 14:37
我们公司标准图就是这种样式,不过我们都是按照强轴刚接,弱轴铰接计算的,也就是将一个方向的弯距释放用staad软件很容易实现这个假定。
另外楼主用500X200的钢柱,螺栓应为6-M36,柱脚底板为800X660X36,肯定能满足,我们都是按照最不利条件给出的标准图。
作者:
何弦 时间: 2010-11-23 16:15
你计算模型中的柱脚是按刚接算的?那弯矩是多少?你的柱脚能达到吗?按我的经验你的柱脚只能算是铰接
作者:
wangyuegang2001 时间: 2010-12-13 20:44
一般理解的话应该是刚接,当然了,底板刚度得保证才行
作者:
lc14318 时间: 2013-9-13 08:55
1#\5#的图都有问题。
作者:
3060631042A 时间: 2013-11-7 22:25
刚接,明摆的是刚接
作者:
jiangbcpan 时间: 2014-2-8 14:29
样子是刚接,实质是铰接,底板太薄,受荷后变形大,不能有效地传递弯矩
作者:
Martin李 时间: 2014-2-16 16:27 标题: 便于大家观看
便于大家观看
附件:
74720-Drawing Model (1)_副本.jpg (2014-2-16 16:27, 196.51 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=148044
作者:
Martin李 时间: 2014-2-16 16:35 标题: 回复
你现在只有二侧有,人家说你铰接,也有人家的原因。你不妨在另外2侧分别布置2个地锚。这样看上去会好很多。
作者:
鲁班门下 时间: 2014-5-7 22:51
强轴方向的刚接柱脚吧
作者:
以便以谢 时间: 2014-5-17 17:15
是刚接
作者:
wqy_98 时间: 2016-3-19 15:40
这种柱脚在门钢中认为是刚接,但框架中刚接一般腹板两侧也要有螺栓
作者:
SUP888 时间: 2016-3-20 20:08
刚接无疑!鉴定完毕。
作者:
smomo 时间: 2016-3-23 21:00
刚接也要看怎么应用,能限制转角的就可以确定为刚接,但刚接可以是与构件截面等强的刚接,也可能是传递需要内力的刚接(限制相应内力下的转角),SSDD可能是按后者控制的,看看是不是节点计算选项中有。
作者:
钢汉 时间: 2016-3-24 14:16
这样看你是什么样的结构,如果是门式刚架结构,这个在平面内就是刚接,若是框架结构,在一个方向是刚接,另一个方向就是铰接了,我估计是不是你的结构是框架结构啊