Board logo

标题: 网架安装过程中出现变形 [打印本页]

作者: zhiyuan    时间: 2007-1-28 14:34     标题: 网架安装过程中出现变形

设计了这样一个网架:平板网架上加一个单层椭球壳
  
现在正施工,出现了这样的问题:
  
网格不规正,出现变形,还有整体起拱的现象
  
请高手指教,有解决办法吗
作者: qifx    时间: 2007-1-28 19:27     标题: 回复: 网架安装过程中出现变形

是不是施工顺序问题啊,应该先施工平板网架,然后施工椭球壳。
作者: tengyuehua    时间: 2007-1-29 09:02     标题: 回复: 网架安装过程中出现变形

我以前搞施工时也遇到这种情况,本来是平板网架,到了某个位置却起拱,一检查杆件编号错了,比原来的杆件短了,查查你起拱的地方和网格不规正的杆件长度是否和材料表上的长度一致,要么就是个别球的角度加工错误,这两个肯定有一个有问题
作者: pangdehu    时间: 2007-2-3 21:18     标题: 回复: 网架安装过程中出现变形

网架安装过程中出现变形,主要有两种:一是挠度问题,一般是因为临时支撑位置不合理或支点不牢固,或者是杆件制作偏差比较大(杆件偏差太大可能引起网架内力的重新分配,局部失稳发生较大的变形);二是支座轴线距离,在拱形网架中更容易出现支座水平位移,控制支座水平位移可以采用支座边缘增加挡板了控制。
作者: 现代钢构    时间: 2007-3-1 09:45     标题: 回复: 网架安装过程中出现变形

楼上说的虽然有道理,但是楼主说的是反拱,我想要么是设计是考虑了反拱(这种情况安装时可能是往上拱,但是在荷载作用下可能比不反拱的挠度还要大;要么就是加工有误(杆件或球);
作者: Ca-9    时间: 2007-3-15 09:30     标题: 回复: 网架安装过程中出现变形

我感觉除了概念上的判断,应该把现在施工的实际情况如支点位置,网架挑出了几空等在程序中模拟出来算一下,然后和实际比较一下。
作者: poullam    时间: 2008-9-30 00:33

正在施工的网架,最大杆件180×12,最大螺栓球280,最大螺栓M64,跨度36M,柱距6m。现在遇到棘手问题:网架自重较大,加上较款跨度,下挠明显,中点下挠达到8cm左右,致使后面网架安装困难,尤其腹杆无法安装到位。网架只是施工下层,上面还有一层。
请问高手:能否起拱安装?
                 双层网架上还有方钢檩条+钢承板+150mm砼,是否引起应力集中在檩条焊接连接处?




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0