作者: fall1996    时间: 2002-10-10 11:59     标题: 40m跨管桁架的节点处理方法

柱子为混凝土柱,屋面要做管桁架,40m跨,节点如何处理?截面如何确定?
作者: wolf_sy    时间: 2002-10-10 19:01     标题: 回复: 小弟遇到了难题管桁架,40m跨,节点如何处理?

其中的哪个节点
作者: fall1996    时间: 2002-10-11 08:40     标题: 回复: 小弟遇到了难题管桁架,40m跨,节点如何处理?

混凝土柱子与管桁架的连接节点,有没有相关资料?
作者: wolf_sy    时间: 2002-10-12 13:01     标题: 回复: 小弟遇到了难题管桁架,40m跨,节点如何处理?

加一个焊接球
作者: liujianmin    时间: 2002-10-23 21:30     标题: 回复: 小弟遇到了难题管桁架,40m跨,节点如何处理?

是管桁架端部还是中间部分与混凝土柱子相连,用球节点如果接点在桁架的端部较好,也可以用板节点啊,用十字交叉板或再加两块板,接点比较简单易行。
作者: silversea    时间: 2003-3-22 23:10     标题: 回复: 40m跨管桁架的节点处理方法

用十字交叉板或再加两块板,接点是比较简单易行,但怎么对管件的局部稳定进行计算?
作者: TdDesign    时间: 2003-6-19 18:50     标题: 回复: 40m跨管桁架的节点处理方法

按管梁节点设计
作者: hai    时间: 2003-6-21 09:51     标题: 回复: 40m跨管桁架的节点处理方法

端部加一个竖向的大钢管
作者: arcoolwang    时间: 2003-6-23 09:27     标题: 回复: 40m跨管桁架的节点处理方法

最好加一焊接球,这样节点的稳定比较好,另外,支座还要加一橡胶垫,这样能抵抗一部分水平推力!!
作者: zhuxq_cumtb    时间: 2003-8-4 10:54     标题: 回复: 40m跨管桁架的节点处理方法

   我认为hai 的方法较好,及经济又便于加工
作者: 燕儿    时间: 2004-11-1 10:23     标题: 回复: 急助,桁架节点,与钢筋混凝土柱的连接方式

我最近刚做了一个桁架,27700跨度,共有五榀,我想问一下,各榀桁架之间最好用什么连接,是圆钢管还是圆钢或方通,檩条用什么呢,还有就是桁架与混凝土柱的节点大样有谁有吗?
作者: wenjin    时间: 2004-12-6 09:04     标题: 回复: 40m跨管桁架的节点处理方法

可以这样,在管桁架上焊出一块节点板,跟耳板差不多,在支座上竖直焊出两块节点板,中间留有空隙,然后将管桁架上得节点板插入支座两块节点板之间,用高强螺栓拧紧即可。
作者: stones    时间: 2004-12-11 20:45     标题: 回复: 40m跨管桁架的节点处理方法

       我刚刚接触空间结构,现在刚好在做一个80米跨的大展馆。也是混凝土的柱子,所采用的节点形式是:钢屋架支座一端为固定铰支座(不可移动的),另一端采用滑动铰支座,即支座底板的螺栓孔为长圆孔,可以在一定的范围内自由伸缩。
       大家认为,这样的节点形式好不好?请指教!!
作者: 浪涛    时间: 2004-12-11 22:25     标题: 回复: 40m跨管桁架的节点处理方法

看看这个大样怎么样?
作者: expert    时间: 2004-12-22 11:58     标题: 回复: 40m跨管桁架的节点处理方法

根据工业厂房的构造,图示节点应按铰接计算
作者: 老牛    时间: 2004-12-24 15:41     标题: 回复: 40m跨管桁架的节点处理方法

有些东西不能一概而论,主要是节点的做法要和你设计模型的假设相一致。可以焊接球网架的支座处理,焊接球+十字肋板。球的大小和肋板的厚度必须通过计算来确定。必须保证制作的抗倾覆力和球的承载力。
作者: zerg79    时间: 2005-4-6 21:14     标题: 回复: 40m跨管桁架的节点处理方法

请问国内用什么软件计算钢管桁架比较合理呀?小弟手头上正要做一个72m跨的空间桁架的活,望赐教!
作者: ycrzy    时间: 2005-4-7 17:18     标题: 回复: 40m跨管桁架的节点处理方法

3d3s
作者: jmsong    时间: 2005-5-20 20:31     标题: 回复: 40m跨管桁架的节点处理方法

图中节点只有在X方向的反力基本可以不计时才可以用!,而且个人觉得腹杆宜开槽比较好,在X方向的板与主管焊接受力要好些
作者: 钢构新虹    时间: 2005-5-25 23:51     标题: 回复: 40m跨管桁架的节点处理方法

      也可以这样做,大家看看
作者: chengziboy    时间: 2005-6-2 14:09     标题: 回复: 40m跨管桁架的节点处理方法

个人觉得可以用半球焊到钢板上  钢板与底座连接   半球与管桁架连接
作者: ZZNT123    时间: 2006-5-9 15:28     标题: 回复: 40m跨管桁架的节点处理方法

chengziboy 的处理方法我们使用很多.也很实用!
管桁架的设计我们一般用迈达斯
作者: huangjie80    时间: 2006-5-14 13:23     标题: 回复: 40m跨管桁架的节点处理方法

加个球比较合理!!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0