标题: 关于网架活载不利布置问题 [打印本页]

作者: 真程飞    时间: 2007-1-30 22:10     标题: 关于网架活载不利布置问题

活荷2.0KN/M  需要进行活荷不利布置吗? 印象中要大于4.0 才需考虑?
  
要布的话  该怎么布? 请各位ALLAN  SMOMO 等高手指教一下
作者: lzlan100    时间: 2007-1-31 09:17     标题: 回复: 关于网架活载不利布置问题

呵呵,好像没有活载要大于4.0才考虑不利布置这一说法吧。
主要是看你所考虑的网架是否对活载布置敏感以及活载相对于恒载对整个结构的影响大小。如果此结构对活载不利布置较为敏感,如张弦梁结构,不管活载多小都需考虑。
作者: smomo    时间: 2007-1-31 22:08     标题: 回复: 关于网架活载不利布置问题

这里高手很多,敝人也算不上高手。
  
你的问题可以看看这个话题,讲的详细一些:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=67824&h=1#680840