标题:
请教管桁架方面的高手!
[打印本页]
作者:
lenovo7
时间:
2007-2-1 19:13
标题:
请教管桁架方面的高手!
有几个问题想请教下:
1:管桁架35米以内的跨度使用是否可以不使用无缝钢管?如要求使用无缝管,但造价不允许范围内改用直缝焊管是否可行?
2:管桁架方面是否有标准图籍?(图纸上所标05SG515一直没有买到,只买到05G515)
3:腹杆是否应该和主管相贯后才能焊接?
4:大规格大厚度的钢管如何处理弯的效果?
作者:
lzlan100
时间:
2007-2-2 08:52
标题:
回复: 请教管桁架方面的高手!
一. 我们一般要求作管桁架采用无缝钢管受力, 是因为无缝管相对于直缝焊管而言受力性能更好,更符合理想受力体系,且桁架受力一般较大,采用无缝管质量也能得到保证,不过对于管径小于180的钢管,可采用直缝焊管替代。
二. 好像现在还没有标准图集,一般参照2003钢结构规范即可。
三. 不是很明白你的意思。
四. 一般钢管进行弯曲有两种方式:1,冷弯,在弯管厂常温下进行弯曲加工;
2,热弯,即用乙炔加热利用热胀冷缩来达到想要的效果,但这种办法对材料的性能损伤严重,一般受力构件不采用此种方式。而一般的冷弯厂加工的管径有限制,如需弯曲500以上管径的还需购买专门的弯管设备。
作者:
lenovo7
时间:
2007-2-2 18:56
标题:
回复: 请教管桁架方面的高手!
感谢!
第三个问题的意思是:在焊接腹管的时候是否要求主管上必须进行切割相管口,从而让腹管插入主管后再进行焊接?
作者:
lzlan100
时间:
2007-2-3 09:42
标题:
回复: 请教管桁架方面的高手!
肯定不需要了,这样岂不削弱了主管的强度。
只需将腹杆端部切割成相贯线与主管相焊即可,有专门的切割机,根据管径的大小和空间位置可以自动切割,故你在施工图中只需确定这些参数就行了。
作者:
lenovo7
时间:
2007-2-4 19:00
标题:
回复: 请教管桁架方面的高手!
非常感谢!!
作者:
lenovo7
时间:
2007-2-4 19:02
标题:
回复: 请教管桁架方面的高手!
能否留个联系方式?这样我有问题的话可以及时请教!
我的QQ:107142996
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0