Board logo

标题: 网架短向跨度如何理解? [打印本页]

作者: hutanlong    时间: 2007-2-27 21:57     标题: 网架短向跨度如何理解?

网架短向跨度如何理解?网架设计中安全是如何规定的,如挠度不应超过短向跨度/250的值怎么理解?谢谢
作者: 虹光    时间: 2007-3-7 10:42     标题: 回复: 网架短向跨度如何理解?

所谓的网架短向跨度就是指网架平面内窄的一面,最大挠度为L2=1/250.挠度应在此之内.请阅读此书对你了解网架\钢结构很有好处.
作者: Ca-9    时间: 2007-3-14 14:24     标题: 回复: 网架短向跨度如何理解?

挠度控制,作屋面是L/250,作楼面是L/300.L:短向跨度,就是宽。
作者: smomo    时间: 2007-3-14 22:18     标题: 回复: 网架短向跨度如何理解?

看了不少资料,对跨度的理解都很不满意,短向跨度是不是这样理解: 其本意应为短向柱距形成的支承边界之间的距离,或者是最大距离相邻柱之间的距离。
  
比如一个四柱的加油站,柱距为8mx30m,显然应该按30m控制网架的各项指标(包括跨高比、挠度、施工难度等),也就是8m柱距形成的支承边之间的距离,即30米,这样才能与周边简支的跨度概念一致;
  
依此类推,这样一个8米(即四柱)跨度是30米,连续两个8米(六根柱)跨度还是30米,10个8米跨度依然是30米,而不是一个8米的跨度是8米,两个、三个8米跨度还是8米,四个8米就成了30米。
  
我们正常可以理解的,比如一个开间为6米,平面为30x18米的结构,按短向跨度很好理解,就是18米,但其短向柱距是6米,相邻最大柱距是18米,这样才能与上面四柱加油站的跨度概念相一致;
  
同样上面的结构,考虑山墙的情况,没有山墙时,如果只有两个开间,跨度还应是30米,而不是6米,如果有山墙时,两个开间的跨度显然是12米,就是短向跨度,因为相邻最大柱距为12米(山墙柱)。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0