标题: 固接柱脚锚栓直径至少要30mm吗? [打印本页]

作者: ftjbiwtjh    时间: 2007-3-1 21:04     标题: 固接柱脚锚栓直径至少要30mm吗?

如题,听说固接柱脚锚栓的直径按规范要求至少30mm,是这样吗?
作者: pingp2000    时间: 2007-3-7 14:06     标题: 回复: 固接柱脚锚栓直径至少要30mm吗?

   不是,锚栓直径至少要24mm.
作者: yangbadiao_1999    时间: 2007-3-7 14:48     标题: 回复: 固接柱脚锚栓直径至少要30mm吗?

见:CECS 102:2002
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》
P46:
7.2.18:锚栓的直径不宜小于24mm,且应采用双螺帽。
作者: ghb0130    时间: 2007-3-21 09:52     标题: 回复: 固接柱脚锚栓直径至少要30mm吗?

刚接柱脚应该至少用到30mm