标题:
网架杆件拆下后螺栓是否还能用
[打印本页]
作者:
abc1332008
时间:
2007-3-10 08:32
标题:
网架杆件拆下后螺栓是否还能用
请问螺栓球网架在吊装完毕后,檩条及屋面板等都没有进行安装,由于甲方原因须将网架吊下,请问吊下后杆件中的高强螺栓是否还可以再用
作者:
lg1234567890
时间:
2007-3-10 13:47
标题:
回复: 网架杆件拆下后螺栓是否还能用
对于你这些还没有正常使用过的螺栓,仅仅是装过又拆下的螺栓,应检查一下螺纹及外观,抽检3~5%打硬度,如果合格,就可以使用。如果还不放心,去做个拉试。
作者:
abc1332008
时间:
2007-3-10 14:35
标题:
回复: 网架杆件拆下后螺栓是否还能用
多谢兄台,不过查过许多规范均表示不可再用(不过没说明在什么情况下不能用,未说明是否是在已有恒荷载之后还是只要安装后就不能在用),如果是这样的话,那我认为全国会有很多网架将要拆掉,因为在没掉装及拼装完前,有时候会发生有某个杆件组装错误,再换另一个的情况。有时监理就卡住规范,在组装时看到你拧螺栓就硬是让把螺栓换掉,可是只要换螺栓就得把那根杆件全换掉。
作者:
kolapyka
时间:
2007-3-15 10:01
标题:
回复: 网架杆件拆下后螺栓是否还能用
螺栓在安装后已经受力变形,严格的说不应该再使用,但是如果无什么明显的变形还是能用的,尽量换新的
作者:
驱逐舰指挥官
时间:
2007-4-12 14:58
标题:
回复: 网架杆件拆下后螺栓是否还能用
理论上不行,网架的螺栓是高强螺栓,安装的时候已经施加了预应力,说一拆下来以后不可以用了。不过跨度很小的,比如20米以内,我认为可以用。:)
作者:
IBM
时间:
2007-4-13 12:46
标题:
回复: 网架杆件拆下后螺栓是否还能用
假如没有一次吊装成功,还得放下来再吊,按照楼上的说法,应该完全拆除重做,再假如这次还没成功,你将如何处理和面对?
作者:
azh0402
时间:
2007-4-14 12:18
标题:
回复: 网架杆件拆下后螺栓是否还能用
不能再用了,既然规范规定了,用过的和没用过的肯定会有差别,为了工程质量,为了安全换新的吧.
作者:
abc1332008
时间:
2007-4-14 14:26
标题:
回复: 网架杆件拆下后螺栓是否还能用
多谢各位同仁,就像上面我说的那样,对高强螺栓进行检测,各方面差不多都能达到合格,那要怎么样来确定呢,
作者:
lake
时间:
2007-5-17 11:43
标题:
回复: 网架杆件拆下后螺栓是否还能用
进行外观检查应该是可行且经济的作法,而且对结构安全影响不大。
因为从楼主的描述,他们只是对整个结构或是一个安装单元进行吊装,与整体结构安装试用过一段时间相比,其受荷及构件受力及变形是完全不同的。
只要其设计没问题,也进行过吊点的验算,在检测没有大的变形的条件下应该是可以使用的。否则封板和锥头的焊接量就相当惊人了。尤其是杆件很多情况下。
作者:
stillxt
时间:
2007-6-6 15:40
标题:
回复: 网架杆件拆下后螺栓是否还能用
没有终拧应该可以再用,终拧后就不能再用了,
作者:
vilive
时间:
2007-6-14 16:51
标题:
回复: 网架杆件拆下后螺栓是否还能用
规范明文规定高强度螺栓不能重复使用;况且工程都吊装完毕,为了安全我认为全部换新的.
作者:
12189
时间:
2007-6-18 11:00
标题:
回复: 网架杆件拆下后螺栓是否还能用
都封在杆件里,怎么拿出来?
作者:
tiandijituan@hf
时间:
2008-1-8 11:21
stillxt wrote:
没有终拧应该可以再用,终拧后就不能再用了,
规范要求,高强螺栓职能终拧一次
作者:
jxxcjjcdw
时间:
2008-1-27 21:34
网架高强螺栓不存在终拧问题,只要好好的拆下来,当然能用
作者:
tiandijituan@hf
时间:
2008-4-28 14:09
国标要求只是终拧一次就必须换的,为了质量应该换掉
作者:
普照
时间:
2008-5-6 17:26
刚吊装完,在吊装的过程中螺栓其实已经受力了,尤其那些小螺栓,可以在你的模型下验算一下吊装,看一下螺栓受力,然后重点将小号的螺栓,受力不利区域的螺栓拿出来,做一下试验,最好别用了,其他的挑些做实验就可以了,这部分我觉得大部分可以用。全部采用新的固然好,但是太浪费了,单位也不会同意的。
作者:
tm0119
时间:
2008-5-7 17:15
规范有要求DE !!
作者:
tiandijituan@hf
时间:
2008-5-9 09:21
请问各位兄台,我查了好几个规范都没有看到高强螺栓只允许终拧一次啊,能告诉 我具体的国标吗?不甚感激
作者:
xiongwei2651
时间:
2008-5-10 17:00
高强螺栓用过一次后其力学性能均有所改变,不推荐使用
作者:
英雄之无敌
时间:
2008-7-18 16:05
该网架应该是地面拼装后整体吊装就位的,楼主有个问题没有说清楚:吊下的网架(已拼锥安装好的)怎么使用的?A是拆散成杆件和球,以后再拼锥;B是仅仅吊下整个网架以后再装。如果是A,拆散的杆件就要按规范要求重新做了;如果是B,没有必要也没有理由重做。拆散安装好的网架和吊装(上、下)安装好的网架有本质的不同。
说点题外话:可以说全国没有一个网架厂家做到了按规范要求施工(专指网架安装),在拼锥过程中,发生有某根杆件组装错误,拆了再换另一根的情况,太普遍了。有的施工单位高空散装网架,都到最后合龙门时,才发现网架整体尺寸偏移下端支承太多,无法安装了,把整个网架拆掉重新定位再拼锥的,投入使用十几年了也没出现问题。
作者:
zhuminzhang
时间:
2009-6-4 10:26
规范说的那种使用后不能再用的高强螺栓是指钢结构安装的大六角螺栓吧
这种螺栓安装是要施加预应力的
理论上安装(终拧)后拆下后就不能再用了
网架螺栓虽然也是高强螺栓的一种
但是有施加过预应力么?
所以我同意20楼的说法
这个还是比较实际的
我敢说国内没有任何一家单位会在发现杆件装错
然后拆下后把这个杆件的网架螺栓给重换掉的(换网架螺栓等于重做一根杆件)或者拿去再做硬度试验的
作者:
liuchuang1011
时间:
2009-6-6 18:20
个人愚见,像楼主这样的情况,应该有大量的可以再次使用。但是如果工程竣工使用一段时间了,应该不能再次使用了,毕竟螺栓已经出现过极限工作状态了,如果拆除了再使用,那螺栓肯定不符合规范和设计的要求。如果只是现场吊装后很短时间内又吊下来的,个人觉得应该按照吊装验算模型中的受力分析进行重新评估,比如拉杆螺栓,建议不用,压杆的螺栓应该可以继续投入使用。谢谢。
另外:不知道大家遇到过没有,我们公司在做一个52米跨度的菜场时,安装过程中竟然出现螺栓折断现象,多严重啊,如果是螺栓不合格,想想吧,得赔多少钱啊这个工程,不知道你们是怎么处理的?先卖个小关子,我下次告诉大家我们的处理方式。
作者:
wj预埋件
时间:
2009-6-23 09:41
网架只是刚吊装完短时间内又卸载的情况,建议把重要区域高强螺栓做一下硬度试验再决定是否可用。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0