标题:
收费站荷载取值?
[打印本页]
作者:
hdecai
时间:
2007-3-15 14:24
标题:
收费站荷载取值?
现有一收费站,请问如何考虑风阵系数β,体型系数μs,以及雪载,
效果图付上。
请各位多多赐教,先谢过了!
作者:
BRIGHTSEA
时间:
2007-3-25 18:28
标题:
回复: 收费站荷载取值?
体形系数正风压取1.2,负风压取2.0
与自重组合是是1.4*风荷载(正)+1.2*1.0*自重,1.4*风-1.0*0.9*自重
至于另两个系数要根据不同地域查规范,比如上海地区β取5.5,但实际工程中,根据设计院或者试验值还有取0.605的
作者:
henry_79
时间:
2007-3-25 20:29
标题:
回复: 收费站荷载取值?
楼上的兄弟,你说的风压取正的1.2,可有依据?小弟在此请教!
作者:
hdecai
时间:
2007-3-26 11:36
标题:
回复: 收费站荷载取值?
本工程在浙江湖州,与江苏吴江交界处,跨度14X22m,高度10m.
楼上兄弟提的负风压体型系数-2是否偏保守,
还有风阵系数上海地区β取5.5,但实际工程中,根据设计院或者试验值还有取0.605的 ,这样感觉差别也偏大吧,还盼赐教,呵呵,多谢