Board logo

标题: 请教一下网架下弦舞台灯光荷载和银幕荷载 [打印本页]

作者: 张津    时间: 2007-3-26 11:31     标题: 请教一下网架下弦舞台灯光荷载和银幕荷载

请教一下网架下弦舞台灯光荷载和银幕荷载
通常是取多少荷载KN/m2 ?
作者: kolapyka    时间: 2007-3-27 10:27     标题: 回复: 请教一下网架下弦舞台灯光荷载和银幕荷载

这要根据实际的设备重量来定,尽量取大,掉下来可不是玩的
作者: cbshi    时间: 2007-3-27 12:32     标题: 回复: 请教一下网架下弦舞台灯光荷载和银幕荷载

可向建筑或者电气专业要条件,即吊杆机设备的台数与设计拉力,用二者相乘得到灯具、银幕等的总重。
台口防火幕一般是钢板为主材的,宽度和高度分别比舞台台口的宽度和高度大0.3米,基本上是在10KN
大幕一般在5KN,二幕、三幕、纱幕一般是3KN,灯具么,均摊下来,差不多1KN/平方米。但是计算时应不均摊,而是根据吊杆的位置加集中点荷载。这部分作用复杂,有检修栅顶,上面是设备梁层,再上面才是屋顶层。
完毕。
作者: 雪霁    时间: 2007-6-10 22:50     标题: 回复: 请教一下网架下弦舞台灯光荷载和银幕荷载

刚好做过,一般舞台网架下弦加滑轮层及工作层,荷载要看吊杆数量,一般吊杆间距为300mm~500mm,吊杆吊重为900kg(包括自重),分六个吊点,这样的话,一般网架下弦的荷载为2.5~3KN/m2。
作者: pingp2000    时间: 2007-6-11 09:05     标题: 回复: 回复: 请教一下网架下弦舞台灯光荷载和银幕荷载

[quote]cbshi wrote:
台口防火幕一般是钢板为主材的,宽度和高度分别比舞台台口的宽度和高度大0.3米,基本上是在10KN
  
     此话是否有误?刚做了一个舞台网架,查询厂家得到的防火幕是7吨,也就是70KN,你的10KN是否有点小?少写了个零吧?
     检修栅顶的荷载大家是怎么考虑的?