Board logo

标题: 连接方法求教 [打印本页]

作者: sxhjhhd    时间: 2007-3-27 16:59     标题: 连接方法求教

钢筋混凝土柱预埋的锚栓由于施工误差过大,同上部网架螺栓孔对不上,求教改造方法。我是新人,谢谢指教!
作者: jiang yu    时间: 2007-3-27 18:48     标题: 回复: 连接方法求教

  又是这种东东,真不知道现场的施工怎么搞得!如果上部荷载较小,误差柱脚又较多,可以考虑在原来的锚栓上加一块垫板,就像预埋板似的,具体做法你可以在论坛里搜索一下,我记得去年好像有人讨论这个做法的优劣和可行性;
  如果上部荷载较大,而且偏差柱脚不是很多的话,最笨的办法也不失是一个最行之有效的手段,敲掉重来8D