标题:
45m跨,9m柱距屋面结构形式解决方案。谢谢
[打印本页]
作者:
zjllhh
时间:
2007-3-30 01:22
标题:
45m跨,9m柱距屋面结构形式解决方案。谢谢
现在设计一个仓库初步设计,柱距9m,45m跨度。为了中标,建筑想要结构用混凝土柱,屋面随意。我觉得用网架屋面和管桁架都可以,就是不知道那种会节省一点。
另外是否应该争取和建筑讨论用门式刚架,门式刚架可能设计起来结构最省事。
注:屋面挂有风管。
作者:
应达之星
时间:
2007-3-30 14:15
标题:
回复: 45m跨,9m柱距屋面结构形式解决方案。谢谢
我个人认为应该采用网架方案,原因如下:
1、跨度比较大,网架屋面综合用钢量较其它小;
2、网架结构屋面方便吊风管。
作者:
肖本
时间:
2007-4-3 14:34
标题:
回复: 45m跨,9m柱距屋面结构形式解决方案。谢谢
也同意楼上的说法,对于此构件来讲,不仅是因为它跨度大,他的柱距也比较的大,在有吊风管的情况下,对于桁架来讲就要求把吊风管吊在檩条上,而檩条上受到荷载传到桁架上是局部的荷载,在此处要求输入局部的节点荷载;而在网架上,对于9米柱距,45米跨就很容易满足,吊管在不是很大的情况下应该满足不太难
作者:
rongrei
时间:
2007-4-3 15:16
标题:
回复: 45m跨,9m柱距屋面结构形式解决方案。谢谢
我刚完成一36m跨,8.5m柱距之工厂结构, 采2m深之桁架
作者:
舒博
时间:
2007-4-3 21:01
标题:
回复: 45m跨,9m柱距屋面结构形式解决方案。谢谢
跨度倒是不大,只是柱距相对大了一些,前面砼柱网架屋面较好.如果把柱距放大到10M,中间填一P柱,与纵墙连接,也可采用门钢.
作者:
勃隆
时间:
2007-4-3 21:16
标题:
回复: 45m跨,9m柱距屋面结构形式解决方案。谢谢
我认为桁架比较好因为风管可挂在结点上,而网架的杆多为
作者:
现代钢构
时间:
2007-5-28 16:59
标题:
回复: 45m跨,9m柱距屋面结构形式解决方案。谢谢
此工程我刚做完,(是类似的)两种方案我都算过,还是做门钢比较省!网架屋面主要是刚度在起作用! 如用网架,跨中单根杆件截面比较大,安装都有困难!且为了控制长细比,好多杆件都很富余!如用钢结构的话,好处就不用我多说了!
作者:
现代钢构
时间:
2007-5-28 17:05
标题:
回复: 45m跨,9m柱距屋面结构形式解决方案。谢谢
忘记说了,至于柱距9m不能太小了,跨度大柱距要相应的加大,这样才更经济,采用柞架或高频H型钢即可,吊点可任意布置,而对于网架来说,受网架网格的限制,且焊接与球是不允许的,采用螺栓连接又能保证吗?