Board logo

标题: 管桁架与圆管柱连接的问题 [打印本页]

作者: iamlrs_steel    时间: 2007-3-31 18:10     标题: 管桁架与圆管柱连接的问题

竖向构件采用圆管柱,屋面采用平面管桁架,请问管桁架是否可以直接和圆管柱柱壁相贯焊接,如果不可以,请问怎末作这个节点呢,请高手指教,谢谢了,能否传一个这样的节点图。
作者: myldg    时间: 2007-4-3 13:59     标题: 回复: 管桁架与圆管柱连接的问题

到中国管桁架网上去找找,可能有.http://www.ghjw.cn
作者: 结构力学    时间: 2007-4-3 20:33     标题: 回复: 管桁架与圆管柱连接的问题

南京火车站的站台桁架屋面的边柱就是桁架与圆管柱直接相贯连接的。
作者: UFO007    时间: 2007-4-3 22:12     标题: 回复: 管桁架与圆管柱连接的问题

可以连接的。
如果钢管柱很大,就把桁架直接相贯上去,不过在钢管柱内要加些加劲肋,防止局部屈曲。
如果钢管柱和桁架的直径相差不大,甚至更小,可以将桁架在连接的地方做个收头,就是做成锥形的管,在和钢管柱连接,或采用销栓,如果连接的头比较多,也可以考虑用铸钢节点。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0