Board logo

标题: 三级焊缝需要超声波探伤吗 [打印本页]

作者: FONG    时间: 2007-4-9 23:45     标题: 三级焊缝需要超声波探伤吗

现有一工程.设计要求是三级焊缝,甲方要求要进行探伤检测,请问三级焊缝一定要做超声波探伤吗,有没有强制性条文规定
作者: mmhhp    时间: 2007-4-11 19:17     标题: 回复: 三级焊缝需要吗

不需要,二级和一级焊缝才需要超声波探伤,
作者: keycn    时间: 2007-4-21 23:05     标题: 回复: 三级焊缝需要超声波探伤吗

把《钢结构施工质量验收规范》拿出来给甲方看,里面说的很清楚。
作者: poullam    时间: 2007-5-8 01:44     标题: 回复: 三级焊缝需要超声波探伤吗

三级采用感官判断,二级部分探伤,一级全数探伤
作者: structure198401    时间: 2007-5-8 09:38     标题: 回复: 三级焊缝需要超声波探伤吗

     《钢结构工程施工及验收规范》(GB50 205-95)规定焊缝检验质量标准分为三级,其中第三级只要求做外观检查,即检查焊缝实际尺寸是否符合设计要求,有无用肉眼看得见的裂纹、咬肉或未焊透的凹槽等缺陷,而一二级的质量检验,即在第三级上再做精确方法的检查,其中第二级要求做超声波检查,第一级要求做超声波和x射线检查。
       对于焊缝缺陷的处理和控制,见该规范规定的 质量标准,现在附上GB50205-2001,这是最新的质量标准,对于焊缝这一块修订后,变化不大
作者: xiaocongtudou    时间: 2007-7-15 23:38     标题: 回复: 三级焊缝需要超声波探伤吗

      我认为,这个问题,纯粹看甲方的意思了。
      规范虽然规定,三级焊缝不需要做超声波探伤,但是甲方认为有必要,可以可以做,不过费用由甲方承担而已。
      甲方想做就做,只要他有钱。规范是一个标准而已,是一个限低标准,并不是所有得工程都必须跟这个标准一样,你可以高于这个标准施工――――从这里看,要正确理解规范的本质含义哦。只要实际施工或检查的技术标准不低于国家标准,就是允许的。甲方想提高标准做检测,也允许的,不过费用得由甲方承担,耽误工期的话,施工单位可以工期索赔,给施工单位造成其他损失的,由甲方承担。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0