Board logo

标题: 门式刚架柱底连接 [打印本页]

作者: 引领潮流    时间: 2007-4-15 10:41     标题: 门式刚架柱底连接

请问各位大侠门钢柱底连接什么情况下采用刚接或铰接。谢了
作者: Herke    时间: 2007-4-15 13:40     标题: 回复: 门式刚架柱底连接

        刚接柱脚和铰接柱脚很明显的区别在于对侧移的控制。
        如果结构对侧移控制较严,则采用刚接柱脚。例如有吊车荷载的情况,吊车荷载是动力荷载,对侧移比较敏感,而且侧移过大回造成吊车卡轨现象,此时往往把柱脚设计成刚接柱脚;又如又楼层的结构,侧移过大回使人感觉不安全,左右晃动,还会使楼面装修材料开裂等,这样的结构柱脚一般按固接设计;对工程上常见的门式刚架,柱脚通常设计成铰接;在地质情况较差地区,柱脚也考虑铰接,这样传至基础的内力仅有轴力和剪力,不存在弯矩,有利于基础设计,可以减少基础造价。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0