标题:
32米弧形桁架!
[打印本页]
作者:
zhu2005
时间:
2007-4-25 22:37
标题:
32米弧形桁架!
前两天做了一个32米跨的弧形桁架,起拱7.2米,采用的倒三角,结构高度1.5米,上弦采用50*3的圆管,下弦60*3,腹杆20*2。柱子是500X500混凝土柱加圈梁,本地区的风压0.55,雪压0.4。我用3D3S算了下,但是心里没有底.请高手帮忙验算下!不胜感谢!
作者:
UFO007
时间:
2007-4-26 19:22
标题:
回复: 32米弧形桁架!
没给图,不知道你桁架具体是怎样的。不过,你的腹杆用的好像太小了吧,才20X2!好像规范有规定最小的钢管直径的吧,再说,你桁架高1.5m,如果用20X2的腹杆(回转半径6.5mm),你不满足长细比要求啊,规范压杆要150的。
作者:
dolphinziwei
时间:
2007-4-28 11:35
标题:
回复: 32米弧形桁架!
你的弦杆尺寸怎么这么奇怪,上面老兄说的很对,你的截面的尺寸都太小了,可以把模型和图纸发给我,我帮你看看sujian1029@yahoo.com.cn
作者:
夏之子
时间:
2007-4-29 09:13
标题:
回复: 32米弧形桁架!
截面实在太小,不知道你怎么计算过来的。荷载是否有漏掉?还有,上下弦太小,相贯节点实在不好加工。
作者:
zhu2005
时间:
2007-4-29 22:55
标题:
回复: 32米弧形桁架!
荷载我都加上了,恒载是按0.2,活载按0.3算的,我算的时候还显示截面偏大,不知道这是不是因为软件盗版的原因呀,我公司一同事去年设计了一20米跨的桁架,上下弦采用60圆管,腹杆采用20的圆钢,工程到现在还没有什么事,看上去也挺牢固.
作者:
mozer
时间:
2007-5-4 03:36
标题:
回复: 32米弧形桁架!
不知道你压杆是怎么控制的,不过觉得太小,管桁架不是网架,有很大区别,包括应力控制,选型,支撑间距等
特别注意支撑的布置
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0