标题:
钢檐沟截面的底部太宽了,柱顶放不下该如何解决?
[打印本页]
作者:
dlilid
时间:
2007-5-14 11:14
标题:
钢檐沟截面的底部太宽了,柱顶放不下该如何解决?
最近,在施工一钢结构工程时,发现制作好的钢檐沟截面的底部宽度太宽可,导致不能很好的放入钢柱的顶部,于是现场安装人员把柱顶一边连接板的外伸部位高强螺栓卸掉了,不知这样做是否可以,有其他更好的办法吗?(如图所示)
作者:
kitty_bin
时间:
2007-5-15 16:23
标题:
回复: 钢檐沟截面的底部太宽了,柱顶放不下该如何解决?
首先,必须计算复合上部螺栓取消以后受力是否还满足要求。构造上,建议在节点板外侧加加劲板。
完全卸掉螺栓始终觉得不可取,是否可以采用塞焊的方式安装,也就是靠近檐沟的部分螺栓锯掉,不影响安装,但是尽量满足受力要求。当然,纯属一家之见,望高手指教。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0