标题: 10.9S网架高强螺栓能承受多大弯距? [打印本页]

作者: zengchenguang    时间: 2007-5-18 08:17     标题: 10.9S网架高强螺栓能承受多大弯距?

M20的高强螺栓,究竟能承受多在弯距?最近,在我们工地上,发生这样的事,将网架杆件拧入螺栓球后,然后吊装到脚手架上,结果一根带M20的螺栓的杆件就折断了,杆件大小也只有89,长度3.5米左右。吊的时候,还是吊的球节点,没想到这么脆弱。(螺栓的各项性能都检测过,都是合格的,绝对没有质量问题)一直也想不出是什么原因,导致的?请各位有经验的告知一下,谢谢!
作者: azh0402    时间: 2007-5-20 22:29     标题: 回复: 10.9S网架高强螺栓能承受多大弯距?

可能在吊的时候有碰撞吧.或者是杆件在没吊装是就已经有问题没有发现
作者: jeffchen196409    时间: 2007-5-20 22:59     标题: 回复: 10.9S网架高强螺栓能承受多大弯距?

请问楼主:是那一根杆件折断了?您的图面不是很清楚?最好将相片放上!依个人判断应是上弦杆折断了!就是说您的示意图中最上一根!因为不知您一次起吊多大面积?一般说来网架吊装是要验算吊点的!起吊时,网架杆件受力与设计受力是不一样的!是否可以E-Mail图面给我?jeffchen64@163.com
作者: 祥子    时间: 2007-5-21 10:10     标题: 回复: 10.9S网架高强螺栓能承受多大弯距?

网架规范中讲到,网架用高强螺栓,一般是只承受轴力的,也就是说,网架杆件和高强螺栓只承受拉或压力,不能承受弯矩的。就是吊装过程中,有点弯矩存在,也是很小的。
作者: stillxt    时间: 2007-6-6 15:17     标题: 回复: 10.9S网架高强螺栓能承受多大弯距?

哇!选煤场呀!我做过一个,直径100m.
螺栓断了肯定是螺栓有问题,肯定是个别情况.
作者: vilive    时间: 2007-6-14 17:27     标题: 回复: 10.9S网架高强螺栓能承受多大弯距?

高强度螺栓不能承受弯矩,这点我认为不对,刚接节点就是受轴力、剪力和弯矩的。(请查看设计手册)
作者: smomo    时间: 2007-6-14 20:15     标题: 回复: 10.9S网架高强螺栓能承受多大弯距?

高强螺栓是不能承受弯矩的(与抗拉承载力不在一个数量级的弯矩可以承受一些,但不应做为永久荷载存在,非则不安全),螺栓球节点网架不存在刚接节点一说,单层的螺栓球节点网架也不是刚接,杆件依然是轴力,并没有弯矩,所以单层的螺栓球节点网架只有在某些特定的条件下成立。
  
吊装的时候,要仔细控制夹索节点的方位,不要发生剪切螺栓的情况,否则很容易将螺栓弯断。
作者: haonan6816    时间: 2007-6-20 14:25     标题: 回复: 10.9S网架高强螺栓能承受多大弯距?

网架吊装是要验算吊点的.
作者: tdsjb    时间: 2007-6-20 17:27     标题: 回复: 10.9S网架高强螺栓能承受多大弯距?

网架用高强螺栓所承受的弯矩是无法计算的。如将套筒拧紧,杆件的自重是应该能承受的,因为网架都是如此安装的。高强螺栓断裂可能是:1.套筒没拧紧;2.杆件被别的东西挂住;3.吊装过程中颤动过大。