标题:
钢梁与混凝土的连接如何处理?
[打印本页]
作者:
lql9706100
时间:
2007-5-25 10:16
标题:
钢梁与混凝土的连接如何处理?
钢结构加层中,钢梁与原有混凝土中的节点连接是通过什么来连接的?如果有预埋件还好说。如果没有预埋件的话,通过后锚固技术(如膨胀锚栓、化学植筋、锚栓群)的受力不知道行不行?是不是用后锚固技术的受力不能够受受拉?还是有别的连接方法?希望做过类似工程的专家能够给点建议!
作者:
ycwang
时间:
2007-6-3 18:41
标题:
回复: 钢梁与混凝土的连接如何处理?
建议用喜利得或者慧鱼化学锚栓,这些公司有相应的技术手册,可以提供详细的技术参数。这不是做广告,以前做过一个工程的节点补强用的就是喜利得公司的产品,但是有点贵。
作者:
亦航
时间:
2007-6-8 16:07
标题:
回复: 钢梁与混凝土的连接如何处理?
对,用专业生产厂家的化学锚栓比较可靠,设计人员的设计也才有依据,而有参考资料上说,膨胀螺栓不宜用于主体结构的受力。
作者:
stillxt
时间:
2007-6-15 11:43
标题:
回复: 钢梁与混凝土的连接如何处理?
补充:
将连接部位混凝土凿毛,清理完后涂布结构胶,再用化学锚栓将连接板固定于混凝土上,这样连接受压受拉的性能都要好得多.
作者:
金领布波
时间:
2007-6-15 15:19
标题:
回复: 钢梁与混凝土的连接如何处理?
1,在连接部位将混凝土凿去20mm左右(根据后补预埋钢板厚度可调整,保证后补埋板与砼柱平齐);
2,植筋。植入的钢筋直径、数量、深度可根据后锚固技术规程计算;
3,将植入的钢筋和后补埋板塞焊;
4,作业面需进行防腐处理;
5,进行节点设计。
仅供参考。