Board logo

标题: 门式刚架中柱节点问题 [打印本页]

作者: xiaotiantian    时间: 2007-5-28 22:37     标题: 门式刚架中柱节点问题

门式刚架中柱与梁刚接,一般有两种形式,一是梁与两侧连接,二是梁与柱在柱顶连接。
请教:以上两种连接形式,如果互换是否对梁柱截面大小无影响?
作者: 亦航    时间: 2007-6-8 16:27     标题: 回复: 门式刚架中柱节点问题

互换对梁柱本身没有影响,因为荷载、截面确定后,该处受力也即定了,差别的是钢梁的分段,以及节点连接计算本身,譬如柱子太小,同样的螺栓与钢梁平接就可能不够,而采用左右连接就可改善。
就是说连接方式的不同在梁柱截面相差较大时会很明显。
作者: yijianxiaotian    时间: 2007-6-8 16:33     标题: 回复: 门式刚架中柱节点问题

无影响。你说的一定是刚接情况下,在刚接情况下,中柱承受一定的弯矩,但是在软件建模中,梁柱均与中心线为准,如梁为300-600的梁,只有在中柱中心线上梁高为600,如果你是两边连接的话,在连接处梁的高度会小于600,因为计算以梁延长至中柱中心处截面高,(这也是柱腹局部受力加筋),所以只要按刚接节点设计就可以,两种方式都可以的,不必过分注重哪种节点是通常用的.




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0