标题:
11X16m网架的厚度问题
[打印本页]
作者:
xubo789
时间:
2002-10-27 16:41
标题:
11X16m网架的厚度问题
1。不上人,只放些假花草,小树之类,
2。作为行人通道
作者:
coolzhb
时间:
2002-10-28 11:58
标题:
回复: 11X16m网架大概要做多厚???
一般是网架跨度的1/16-1/14,做800mm差不多。
作者:
coolfu
时间:
2002-11-4 09:33
标题:
回复: 30X10m高度的要多少呢?
30X10m高度的要多少呢?
不是屋面,结构形式只是网架外包铝板,作为雨蓬,应该不能属于楼上的说的高跨比(那个属于钢筋混凝土屋面体系或者钢檩条屋面体系)
作者:
coolzhb
时间:
2002-11-5 10:23
标题:
回复: 11X16m网架大概要做多厚???
我觉得你可以通过试算,在挠度满足的情况下,在用钢量和矢高中选择较合适的值。
作者:
businiao
时间:
2002-12-3 17:09
标题:
回复: 11X16m网架的厚度问题
一般是网架跨度的1/16-1/14,做800mm差不多。
coolzhb兄:
你说的矢高地短跨的1/14到1/16吧,那么在刘锡良教授译的书"网架设计计算制作"中说网架矢高的取值是高跨比的1/20,这句话怎么理解,难道是长跨与高的比值.
作者:
westdevelop
时间:
2002-12-6 11:24
标题:
回复: 11X16m网架的厚度问题
按边界条件不同高跨比不同,如只有两对边支撑,按桁架的跨高比确定。若四边简支则可按1/20(左右)短跨确定。其他支撑条件可参照上两个取值。无论如何,计算时应演算扰度。不知你使用什么楼板,如采用钢筋混凝土面板,可考虑按组合网架设计。