作者: yechhao    时间: 2007-5-30 11:53     标题: 请教:钢结构规范3.4.2条第3小条的理解

规范上讲:施工条件较差的高空安装焊缝和铆钉连接乘以系数0.9。
请问:施工条件较差的高空安装焊缝是专指安装焊缝吗,结构焊缝怎么处理!
作者: ycwang    时间: 2007-6-1 22:29     标题: 回复: 请教:钢结构规范3.4.2条第3小条的理解

yechhao wrote:
规范上讲:施工条件较差的高空安装焊缝和铆钉连接乘以系数0.9。
请问:施工条件较差的高空安装焊缝是专指安装焊缝吗,结构焊缝怎么处理!

1、楼主提到两个概念,安装焊缝和结构焊缝,安装焊缝也是受力必不可少的焊缝,应该包括在结构焊缝里面。
  
2、一般焊缝可以在工厂焊,不得已才在工地焊,是因为工地的焊缝质量不容易保证。工厂焊缝和工地焊缝都是结构焊缝。
  
3、规范3.4.2条是在特殊情况对3.4.1条规定强度的折减,是不能保证计算假设情况下的折减。
  
4、条件较差的工地高空施工焊缝在设计时应该考虑3.4.1规定强度折减后进行验算。