蔡益燕:铰接柱脚须承担弯矩
近日审图,设计院要求我们铰接柱脚须能承担钢柱顶部弯矩的20%,说是蔡益燕 在一篇论文里面提到的,请问各位大侠,谁见过这篇论文?可否给我一份,谢谢!请发到
miaoliuhua@gmial.com
作者:
bill
时间:
2007-6-8 11:00
标题:
回复: 蔡益燕 铰接柱脚须承担弯距
结构计算上,理论上认为柱脚是铰接,就不能传递弯矩;但加拿大拉伐尔大学试验证明铰接柱脚接近嵌固,至少能够传递一些弯矩.陈绍蕃的<钢结构设计原理>里曾经讲解过此一问题.所以铰接构造与弯矩传递的关系应该从理论和试验两方面来解释,当然理论假设保守一些是可以理解的.
作者:
henry_79
时间:
2007-6-8 12:02
标题:
回复: 蔡益燕 铰接柱脚须承担弯距
没有听说过,要真是这样,那结构的建模与计算真的就要颠覆以前的一些观点了,但是我知道在日本的铰接柱脚做法是理想完全铰接的模型(只用两颗螺栓).
作者:
tank_helicopter
时间:
2007-6-8 12:26
标题:
回复: 蔡益燕 铰接柱脚须承担弯距
这事是有的,而且 现在 国内已经有 院校在做这方面的的 课题了,