Board logo

标题: 网架顶做混凝土楼面,请教如何连接比较好 [打印本页]

作者: stairman    时间: 2007-6-4 21:58     标题: 网架顶做混凝土楼面,请教如何连接比较好

按甲方要求,网架顶需做成钢筋混凝土楼面,请教混凝土板如何与网架支托连接,不采用檩条可行吗
作者: stillxt    时间: 2007-6-6 13:51     标题: 回复: 网架顶做混凝土楼面,请教如何连接比较好

听说过一种以混凝土楼面代替网架上弦的做法,我也没有见过.
作者: the great wall    时间: 2007-6-7 09:52     标题: 回复: 网架顶做混凝土楼面,请教如何连接比较好

北京地区生产一种混凝土预制板(不知道其他地区有没有),名称为天基(TG)钢骨架轻型板。是一种轻钢骨架与轻型砼的组合结构。强度大,重量轻。点支撑。板上四角有埋件,与结构的连接采用焊接。可生产标准型和非标准型的板型。我用过几次,感觉可以。北京地区有试用的图集《京05SG3》可参考。
对网架来说,可将楼板与网架支托焊接即可。不用设檩条。
作者: vilive    时间: 2007-6-14 16:22     标题: 回复: 网架顶做混凝土楼面,请教如何连接比较好

用这种天基钢骨架轻型板那恒载重了许多,如果作屋面的话,那排水怎么考虑,
请the great wall(长城老师)上传一套图纸,谢谢




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0