声学要求高时网架采用什么屋面板合适
一音乐厅,采用钢网架屋面,鉴于音乐厅声学要求较高,请问选用什么屋面隔声(尤其是下雨的声音)效果比较好?
作者:
stillxt
时间:
2007-6-6 08:14
标题:
回复: 声学要求高时网架采用什么屋面板合适
最好吊顶,光屋面板很难满足要求
作者:
liyp
时间:
2007-6-6 09:03
标题:
回复: 声学要求高时网架采用什么屋面板合适
现在市面上已经有了吸音隔声板,而且针对不同的情况(如板的情况和保温棉厚度及吸声材料情况等)都有具体的试验数值。应该可以满足您的要求。
作者:
caizhaosheng
时间:
2007-6-6 10:55
标题:
回复: 声学要求高时网架采用什么屋面板合适
隔声的话,肯定要靠硬质的材料.比如说用厚一点的金属板,吸音的话肯定要靠一些蓬松状的材料,像吸音棉什么的。
作者:
jacko
时间:
2007-6-6 11:00
标题:
回复: 声学要求高时网架采用什么屋面板合适
采用金属屋面系统,有专门降噪系统结合吸音系统可以达到要求,是目前较流行的一种做法
作者:
jianfa05
时间:
2007-6-6 11:25
标题:
回复: 声学要求高时网架采用什么屋面板合适
可以考虑采用NALC板:无机产品,使用寿命50年以上、防火、150mm厚NALC板隔音性能可达到50dB 。其构造图集03SG715-1及相关照片可在本论坛围护系统专栏下载,如需详细资料与样品可与jianfa05@163.com或13151095162联系。
作者:
stillxt
时间:
2007-6-7 08:07
标题:
回复: 声学要求高时网架采用什么屋面板合适
要求高!那么网架杆件表面也得做吸音处理,屋面也要处理,还不如直接做吊顶,吸音及隔音的效果是最好的.
作者:
日月
时间:
2007-6-7 10:54
标题:
回复: 声学要求高时网架采用什么屋面板合适
可以采用K-13涂料,喷涂在钢板上改善钢板的震动模式.提高钢板中低频隔声性能.国家大剧院采用的就是此材料.
或采用蓬松网状材料与钢板相连改变钢板的震动,也可以达到防止撞击震动的目的.
作者:
holly_2009
时间:
2007-6-7 22:14
标题:
回复: 声学要求高时网架采用什么屋面板合适
jacko wrote:采用金属屋面系统,有专门降噪系统结合吸音系统可以达到要求,是目前较流行的一种做法
请问指的是建筑声学设计吗?
作者:
mibao
时间:
2007-6-8 09:16
标题:
回复: 声学要求高时网架采用什么屋面板合适
对于一座建筑,要达到较好的声学要求,仅仅处理屋面是不够,还要对室内的其它部分,如墙壁、地板和座椅等的表面材料进行综合考虑。在综合考虑的同时,还有一个最重要的因素,那就是费用问题。K13是一种非常好的吸音材料,施工方法也相对比较简便,但费用较高。
以下这个工程是一座多功能馆的主馆,室内投影面积约6000多平方米,采用的金属屋面下层板穿孔(采用一定的孔径和一定的打孔率),看台的侧立面上装有黄色较柔软的吸音板。用于声学的材料的造价比较低,同样也达到了该馆的声学要求。
作者:
ruralboy
时间:
2007-6-11 17:27
标题:
回复: 声学要求高时网架采用什么屋面板合适
在冬季采暖地区,下层屋面板穿孔一定要谨慎谨慎再谨慎。下层板穿孔使得上下层板之间形成不了封闭的空间,无法阻止热对流,保温性能大打折扣。另外本来金属屋面极容易产生冷凝水,下层板穿孔使冷凝水成倍增加。
作者:
jianfa05
时间:
2007-6-29 13:59
标题:
回复: 声学要求高时网架采用什么屋面板合适
NALC网架板屋面:隔音、防火、使用寿命长。
作者:
lyj1976
时间:
2007-7-2 16:21
标题:
回复: 声学要求高时网架采用什么屋面板合适
请问mibao,你贴的是广州药学院多功能体育馆的图吗?
我以前好像见过!
作者:
liuchen
时间:
2007-7-3 10:40
标题:
回复: 声学要求高时网架采用什么屋面板合适
我曾经做过一个工程采用太空板,也就是一种加气混凝土板,隔音效果不错。
作者:
逆天唯我
时间:
2008-10-25 20:36
好像音乐厅不能用吸音隔声的材料
作者:
zwenjiang
时间:
2008-11-13 12:13
最好使用消声的材料。