Board logo

标题: 3850x3600的网格大吗 [打印本页]

作者: holly_2009    时间: 2007-6-9 19:08     标题: 3850x3600的网格大吗

平板网架,柱距7700X7200,3850x3600的网格大吗(高3200)。
作者: smomo    时间: 2007-6-9 21:20     标题: 回复: 3850x3600的网格大吗

不大,主要看腹杆与弦杆的夹角是否合适。
作者: 西门吹牛    时间: 2007-6-10 16:57     标题: 回复: 3850x3600的网格大吗

我认为就你这个网架来说,这个尺寸比较合理。再小的话,腹杆估计会相碰,使球节点变大。不经济。
作者: the great wall    时间: 2007-6-10 18:03     标题: 回复: 3850x3600的网格大吗

网架的网格大小的确定与网架的跨度、荷载情况有关,另外也得考虑施工和经济方面的要求。因为网格大,构件尺寸也大,安装起来就比较费事;而且钢管的生产都是定尺的,要尽量提高管材的利用率。一般无檩体系的网格尺寸不大于4米,有檩体系不大于6米。不知道楼主所做网架的荷载和跨度如何?
作者: liuchen    时间: 2007-6-18 15:45     标题: 回复: 3850x3600的网格大吗

网格本身不算大,我经常采用4m的网格,但3200mm的厚度过厚了,这样腹杆和弦杆的夹角不好,建议调整网架厚度。
作者: dhh1314    时间: 2008-2-22 22:10

不合理
7700m和7200m都分2.5 格啊!~封边的话 是完全没问题的
作者: dhh1314    时间: 2008-2-22 22:11

7.7m和7.2m
呵呵!低级错误
作者: tengyuehua    时间: 2008-2-23 16:42

不能光考虑网架本身,3850和3600那么大的网格,一般檩条间距根据网格来得,那么大的檩条间距,屋面板受不了,特别是遇到大雪,屋面板中间会下垂很多,把屋面板打的钉全部压断,那有人又会说,我可以中间加次檩条,这样檩条间距就会小了,可是加次檩条也会加大用钢量,还不如把网格改小一点,3米以内,这样钢管可以充分利用,3850,和3600,一根6米的钢管只能用一半可惜,同样会造成浪费
作者: 独孤雪    时间: 2008-2-23 16:47

这个网格一定大了
建议分三份2.4X2.6的网架正好
网架的厚度也可以下调

8楼朋友说的对
要综合考虑
作者: king.zk    时间: 2008-2-24 10:20

我也认为该网架分格为2.4X2.6的网格比较合适.因为在荷载不大的时候,网架结构的大部分杆件截面大小是由控制长细比来确定的,3850x3600的杆件由于过于细长可能截面会用到很大,反而不经济.
作者: 64114174    时间: 2008-2-29 13:08

跨度不知道多少 3.2太厚了 没有很大的跨度建议不要做 安装也不方便 管子不能定尺的话 浪费也很大
如果是很大跨度的平板网架 是否可以设计成双层结构的 含钢量 钢度都可以更好些
作者: 19761999    时间: 2008-2-29 13:41

同意三楼的说法,3850x3600的网格不大,3200的网架高度大了,可以参照网架规范根据短方向跨度初步确定网架高度,高度太大不经济。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0