标题:
关于网架支座变形的问题
[打印本页]
作者:
雪霁
时间:
2007-6-10 21:57
标题:
关于网架支座变形的问题
在MST计算中,网架为40m跨上弦周边支撑,支座设定时,一个采用x,y,z三向约束,其余采用z向约束。由于网架下弦活载较大,未约束x,y方向支座节点水平位移达6mm,此时,此支座采用平板支座是否可行。
作者:
lake
时间:
2007-6-12 11:29
标题:
回复: 关于网架支座变形的问题
应是60mm吧?若是6mm就没问题。
以你现在的图来看,若要保证自由支座的自由移动,孔要开到至少70mm。
建议适当增加厚网架,这样位移会小些。
作者:
雪霁
时间:
2007-6-12 21:44
标题:
回复: 关于网架支座变形的问题
我算了,的确是6mm。照您所说,看来不用加大螺栓孔也可以了?