标题:
70米高度上作一个35米高的网架塔,要注意啥?
[打印本页]
作者:
QA2000
时间:
2007-6-11 11:08
标题:
70米高度上作一个35米高的网架塔,要注意啥?
40米高度上作一个30米高的网架塔,要注意啥?
网架投影8米*8米,周边8个支点
网架表面用铝板封住
作者:
张津
时间:
2007-6-11 17:27
标题:
回复: 70米高度上作一个35米高的网架塔,要注意啥?
我建议一下,我觉得应该注意
计算时的网架风荷载中的风振系数计算,
网架安装后的螺栓防滑托丝处理.
作者:
poullam
时间:
2007-6-11 22:57
标题:
回复: 70米高度上作一个35米高的网架塔,要注意啥?
说的是塔桅结构吧?
节点强化;
整体稳定保障;
要注意与70米处的连接,保证抗拔设计强度内.
作者:
QA2000
时间:
2007-6-12 10:39
标题:
回复: 70米高度上作一个35米高的网架塔,要注意啥?
1、"网架安装后的螺栓防滑托丝处理.",如何处理?
2、风振取的是2。
3、是个网架结构。
4、支座考虑预埋锚栓的平板支座,用锚栓抗拔。
5、风力下最大水平位移80mm.
6、8度地震区。
作者:
htzou1
时间:
2007-6-14 12:26
标题:
回复: 70米高度上作一个35米高的网架塔,要注意啥?
QA2000老兄:
我不知道你的下部是框架,还是筒体?上下两个结构的刚度突变很大吧?
鞭稍效应应该考虑吧,
还有上下两个结构的 协调能力,
作者:
肖峰
时间:
2007-6-23 23:08
标题:
回复: 70米高度上作一个35米高的网架塔,要注意啥?
首先要考虑风荷载造成的对横向抗震性能的影响 因为 网架结构本身自重就轻很容易受到 风里的影响,因此必须调整好风振系数
作者:
QA2000
时间:
2007-6-29 09:52
标题:
回复: 70米高度上作一个35米高的网架塔,要注意啥?
1、35米标高以下是主体框架结构,30~40米标高是独立的井字梁框架8m*8m.
2、”刚度突变“如何解决?
3、上下两个结构如何协调?
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0