标题:
钢管结构节点刚接与铰接应该怎样判断
[打印本页]
作者:
ivain
时间:
2007-6-11 11:29
标题:
钢管结构节点刚接与铰接应该怎样判断
在钢结构规范中10.1.4条规定桁架平面内杆件节间长度或杆件长度与截面高度或(直径)之比不小于12(主管)和24(支管)时视为铰接。在单层网壳节点要求为刚接,杆件之间采用相贯焊接时可否按照10.1.4条规定当长度与截面高度之比小于12视为刚接?
作者:
结构梁思成
时间:
2007-6-12 16:20
标题:
回复: 钢管结构节点刚接与铰接应该怎样判断
这个《网壳结构技术规程》3.0.5说的很清楚,“单层网壳应采用刚接节点”属强制性条文。
《钢结构设计规范》中10.1.4条适用的前提是10.1.1条“本章规定适用于不直接承受动力荷载,在节点处直接焊接的钢管桁架结构”。
前提是桁架结构。并不矛盾。
作者:
ivain
时间:
2007-6-14 14:20
标题:
回复: 钢管结构节点刚接与铰接应该怎样判断
首先表示感谢,我是想问单层网壳钢管相关焊接时要保证刚接是否也应该满足长度与截面高度之比小于12的要求,我个人认为应该是这样的。但是在满足以上要求后就能认为节点刚接了吗?谢谢
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0