Board logo

标题: 这个单管落地拱结构设计是否合理? [打印本页]

作者: 红顶    时间: 2007-6-12 08:58     标题: 这个单管落地拱结构设计是否合理?

这个单管落地拱结构设计是否合理?普通荷载,柱脚刚接。
作者: stillxt    时间: 2007-6-14 13:17     标题: 回复: 这个单管落地拱结构设计是否合理?

单从结构力学方面分析,这是一个多次超静定结构,就它本身来说是没有问题的。合理!
作者: carpinty    时间: 2007-6-19 10:56     标题: 回复: 这个单管落地拱结构设计是否合理?

这种应该不叫拱型结构,因为拱形结构应该是铰接的,如果刚接的话会使钢梁截面过大,而且支座剪力及弯距过大,对基础不利,但是变形一般很小。如果铰接的话则受力较小,对钢构件及基础有利,但是整体变形会很大,所以怎样来控制变形,我看过很多书都觉得解决方法不是很好,而自己又没有甚么好的方法。
作者: a678772    时间: 2007-10-12 18:16

刚接柱脚截面是变小对基础不利!如果铰接的话截面变大对基础有利!
作者: 轻钢结构设    时间: 2009-6-19 14:37

应该做成三角拱桁架结构
作者: 心逸无涛    时间: 2009-6-21 23:09

carpinty wrote:
这种应该不叫拱型结构,因为拱形结构应该是铰接的,如果刚接的话会使钢梁截面过大,而且支座剪力及弯距过大,对基础不利,但是变形一般很小。如果铰接的话则受力较小,对钢构件及基础有利,但是整体变形会很大,所以怎样来控制变形,我 ...

1、为什么这不叫拱结构?不错是有铰拱,但是两端固结的拱历史更悠久才对,赵州桥就是。
2、刚接会使钢梁截面变大?这个做过结构的人都不同意吧。拍脑袋简单分析,拱和梁不同在于有轴力,减小了梁的弯矩,我们把其抗力分为两部分:轴力和弯矩,基础铰接与否对截面轴力大小影响甚小,对承担的弯矩部分,刚接应该会使弯矩变小,截面当然会比铰接小。
3、不错,如果刚接的话,基础的造价会上去,但是LZ这个结构矢跨比这么大,基础推力应该不大,基础应该还好。
作者: 橘子天空    时间: 2009-6-24 09:31

楼上的,你的分析好像不对吧
刚接的话是截面比较大的吧




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0