Board logo

标题: 请教方钢管柱脚加劲板的设置 [打印本页]

作者: 宁远    时间: 2007-6-14 11:16     标题: 请教方钢管柱脚加劲板的设置

方钢管的柱脚加劲板是应该加在边长的中点,还是加在四个角上
如下图
我以前看到好像是图A的做法,我们老板说让改成B的,不知道哪个是正确的,能不能解释下原因,万分感谢
作者: stillxt    时间: 2007-6-15 08:04     标题: 回复: 请教方钢管柱脚加劲板的设置

当然是B好了,因为A图加劲板作用不是很大,柱脚有弯矩的话加劲板会横向拉伸管壁,起不到加劲板的作用,而B图相当于延长了方管壁与柱脚板的连接。所以是B形式好。
通俗见解,见笑!
作者: 山西洪洞人    时间: 2007-6-16 20:16     标题: 回复: 请教方钢管柱脚加劲板的设置

B节点,加劲肋焊接在方钢管的翼缘或者腹板位置,应力传递是直接从肋板到肋板,而没有经过扩散,就象在加在集中力处。画个简图吧。
作者: the great wall    时间: 2007-6-19 17:31     标题: 回复: 请教方钢管柱脚加劲板的设置

1)对露出式柱脚来说,设置加劲肋的目的是为了a)增加柱脚的刚度,使柱脚反力比较均匀且呈直线性变化。b)为了减少底板厚度,即通过设加劲肋改变底板的计算模式和减少底板的计算长度。根据第2点,图B中柱底板的计算长度比图A要小很多。所以,图B更好一些。
2)不同意楼上的看法。照楼上的所说的,那么圆管柱脚加劲肋该怎么设啊?
作者: yyl_606    时间: 2012-3-8 09:58

宁远 wrote:
方钢管的柱脚加劲板是应该加在边长的中点,还是加在四个角上

如下图

我以前看到好像是图A的做法,我们老板说让改成B的,不知道哪个是正确的,能不能解释下原因,万分感谢 ...

看了论坛的《钢结构连接与节点》一书循迹而来

图A与图B不能完全拿来对比,因为两者的肋板数量都不一样

但个人觉得图B也有不利的地方,一是肋板全部设于方钢管角部,焊缝(方钢管与底板焊缝、肋板与钢管焊缝、肋板与肋板间焊缝)过于集中,而且方钢管角部又是应力集中处,更不可人为施加焊接残余应力;二来方钢管自身的缺点就是抗扭较弱,肋板设于角部对提高柱脚的抗扭没有发挥最大作用
我以往做法如图所示

附件: 111.jpg (2012-3-8 09:58, 7.36 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=138395




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0