作者: ghhyjl    时间: 2007-6-14 16:41     标题: 钢梁与混凝土柱连接的节点问题

现有一工程,是36米跨,中间有柱的工程,外墙是370砖墙,开间为6米一个混凝土柱,砖墙顶有混凝土圈梁为240高,现需做钢结构的屋面.我现在遇到一个问题是他们做土建把预埋件已经埋好了,而且是埋小了,做的是-8X200X300的,我采用了附图中的节点做法想请教各位可不可行.为两个螺栓.
作者: ycwang    时间: 2007-6-14 20:57     标题: 回复: 钢梁与混凝土柱连接的节点问题

1、建议你下次可以直接抓图贴出来,交流沟通比较直观。
  
2、请问是梁端部与柱连接吗?还是梁的跨中座在柱子上?连接节点行不行还要看你的结构布置和计算假定,比如铰接还是刚接,还有受力等。
作者: ghhyjl    时间: 2007-6-15 08:07     标题: 回复: 钢梁与混凝土柱连接的节点问题

谢谢指教,是梁的端部与混凝土柱连接,计算此处接点为铰接.
作者: the great wall    时间: 2007-6-20 19:13     标题: 回复: 钢梁与混凝土柱连接的节点问题

1)不知道锚筋的设置情况如何?加过渡板的做法只是解决了埋板的问题。可按支座反力验算一下锚筋。一般构造上锚筋直径不宜小于8毫米。
2)从上传的图形来看,过渡板的尺寸大了,应留出足够的施焊空间,一般为hf+10毫米左右;也没设支座加劲肋;还有“柱底板”是怎么回事?
又:这个图看起来很眼熟啊:)
作者: vilive    时间: 2007-6-22 20:51     标题: 回复: 钢梁与混凝土柱连接的节点问题

一个简单的钢屋面,钢梁与原有砼柱为铰接,这样连接理论上讲是没问题的,但是刚接就有些不妥,钢梁对砼柱的作用受力(传力)就更复杂了.
作者: ghhyjl    时间: 2007-7-13 14:03     标题: 回复: 钢梁与混凝土柱连接的节点问题

这个问题解决了,是采用的植筋,用磁力篆头在原有的小预埋件穿孔,