如标题,第一次审这样跨度钢结构图纸,请教各路高手审查中应注意哪些问题?
听设计院说自己也多年没有类似设计经验,所以审核就更不放心了。
作者: zhangji1060    时间: 2007-6-15 20:06     标题: 回复: 60米跨*100钢结构管桁架设计审查的请教!

一定从安全性角度审查图纸,至于图面质量自己把关,从以下几个角度:
1、结构体系是否合理,传力路经是否明确;
2、计算模型假定与实际工程是否一致,有差距的话,在哪里有多大;
3、荷载有没有遗漏,大小以及位置正确与否;
4、温度效应是否考虑了,温差多大;
5、上下弦杆计算长度系数是否正确;
6、杆件节点与计算模型假定是否一致,需要加强的部位是否都已经加强了;
7、支座节点是关键部位,看看是否与计算模型一致。
  以上几条没有问题的话,我想这个工程应该是安全感的。
作者: axwfall    时间: 2007-6-18 15:55     标题: 回复: 60米跨*100钢结构管桁架设计审查的请教!

感谢楼主指点,呵呵
最起码感觉有点方向了
作者: 康萝卜    时间: 2007-6-23 14:10     标题: 回复?60米跨*100钢结构管桁架设计审查的请教!

再增加几条:
1、如果每榀桁架都是平面桁架,要看侧向支撑是否足够强,否则做一下特征值屈曲分析很容易因子小于1,如果是倒三角形桁架一般没问题,但侧向支撑间距较大的话最好补充一下屈曲验算。
2、相贯节点部分在规范中对典型的如K型T型等有计算公式,但较复杂的情况不好处理,我们一般是尽量简化成典型的形式计算,实在不好简化可以做试验或有限元分析,都工作量比较大,建议采用板节点或焊接球节点等形式。所以审图时节点部分的计算书应慎重审查。
3、如果造型比较复杂,应注意风荷载体型系数是否正确。
作者: axwfall    时间: 2007-6-26 11:42     标题: 回复: 60米跨*100钢结构管桁架设计审查的请教!

侧向支撑是比较重要,听说有的地方的类似结构大棚施工过程中倒塌与相关!
感谢提醒!