Board logo

标题: 网架组装后下垂严重怎么办? [打印本页]

作者: waiwai0429    时间: 2007-7-16 09:04     标题: 网架组装后下垂严重怎么办?

网架图纸如下,请教该如何处理?
作者: zlf    时间: 2007-7-16 21:37     标题: 回复: 急急急......网架组装后下垂严重怎么办?

感觉设计有点问题哈,下垂处上弦节点受竖向荷载作用后,上弦杆的内力如何平衡啊?个人愚见,仅供参考,赶快处理咯,祝waiwai0429兄台好运了!
作者: smomo    时间: 2007-7-16 22:40     标题: 回复: 急急急......网架组装后下垂严重怎么办?

现在网架软件分析的结果都不给位移的判断分析,我们计算网架结构时一定不要忘了查看位移结果,如果不符合要求需要对结构体系进行调整。
  
这个网架已组装完毕,就不好处理了,如果必须要处理,试着按下图采用钢结构桁架辅助处理吧,但要进行计算,其目标就是缩短传力路径(一般缩短传力路径对控制位移效果比较好)。
作者: 啊贵    时间: 2007-7-28 22:46     标题: 回复: 急急急......网架组装后下垂严重怎么办?

如果条件允许,可增加支座来解决下垂的问题.
作者: guangzhoudong    时间: 2007-7-30 22:21     标题: 回复: 网架组装后下垂严重怎么办?

此结构原来我也接触过,加油站网架,计算挠度偏大,后来改成混凝土结构,支座约束定义为弹性,四个角挠度控制不了,可以试一下,在柱的两侧加侧向支撑,增加结构稳定性。
作者: 独孤雪    时间: 2007-7-31 12:21     标题: 回复: 网架组装后下垂严重怎么办?

smomo的方法是可行的
设计时
如果查角上位移
估计也 是很大的
我们一般按smomo的办法在上弦的网格中加杆件
一直加到支座处
能比较有效的减小角上挠度
但已经安装了
那就不好办了




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0